D级洁净区的温湿度有明确的要求吗?可否根据产品的类别订温湿度要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 07:53:51 | 显示全部楼层
没有的,只要不影响产品质量,人呆得住就行;根据产品特性,定个符合产品规定的范围,以便监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 08:00:20 | 显示全部楼层
可根据工艺要求及人员舒适度自行规定一个范围
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 08:21:25 | 显示全部楼层
GMP本来就没有硬性规定,从你产品特性和控制手段出发能有效控制就行,只是在没有特殊要求的情况下一般是18-26℃,45-65%。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-5 08:26:53 | 显示全部楼层
完全可以。有些物料吸湿性很强,B区的相对湿度要维持在25%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 08:49:46 | 显示全部楼层
大环境的要求是按照洁净区的要求进行规定,但不是每个房间都要按照这个要求,例如用于存放有水分要求的物料或者中间体时,可以降低温湿度,但是要做对应的说明,而且要有相应的环境监测数据,来证明该房间的微生物是合格的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:03:33 | 显示全部楼层
D级区只要人觉得舒服对产品没影响,温湿度可自行规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:40:28 | 显示全部楼层
如果你认同GMP指南的合法性,那么在《厂房设施与设备》P256有四个级别的标准,以及P304有关于“舒适”的温度、湿度的标准解释。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 10:24:07 | 显示全部楼层
可以根据产品的工艺要求进行温湿度的制定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 10:52:00 | 显示全部楼层
D级区只要人觉得舒服和产品没影响,温湿度可自行规定的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-5 10:56:14 | 显示全部楼层
可以根据产品特性来,没有特殊的话就还是按照旧版那个标准来吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 21:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表