  主要是静压差问题
    不同级别洁净室(区)之间>5 Pa;阳性间应当与相邻区域保持相对负压(生物实验室)。
    所以阳性间与相邻区域应是负压,万级与十万级应保持正压,
    如果设置阳性间的缓冲间十万级,阳性间万级则有冲突。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-16 15:29:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

跟阳性同级别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-16 15:57:14 | 显示全部楼层
阳性是啥意思?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:39:34 | 显示全部楼层
刚咨询了位行业资深的老师,老师的点拨分享给大家一起学习。
法规不会写得这么具体,要去理解,首先要明确目的和作用。
设置缓冲间的目的是为了有效阻断污染,如果万级和十万级之间的缓冲不是万级就起不到这个作用了。
如果没有缓冲间,可想,万级出来直接是十万级,那十万级会影响到万级,如果把缓冲间也设置成十万级,那就没意义了。
缓冲间的目的是一旦十万级影响到缓冲间了,但由于缓冲间的门是互锁的,不会直接影响到万级,而会在缓冲间中通过换气、及压力把污染排掉。保持缓冲是万级,这样再进入万级就不会受到影响。

点评

哈哈,那你得建议老师去翻翻法规指南,这个还真的写德很具体。  详情 回复 发表于 2019-10-16 21:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-16 21:32:21 | 显示全部楼层
狮子鱼11 发表于 2019-10-16 16:39
刚咨询了位行业资深的老师,老师的点拨分享给大家一起学习。
法规不会写得这么具体,要去理解,首先要明确 ...

哈哈,那你得建议老师去翻翻法规指南,这个还真的写德很具体。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-16 21:48:58 | 显示全部楼层
这个肯定是设计院有设计好呀,阳性实验室跟缓冲间是同级呀,但是要保持相对负压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-18 11:14:49 | 显示全部楼层
缓冲间这个说法已经过时了,现在称气闸,气闸最重要的指标是压差控制
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-12 20:23:49 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-18 02:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表