x
工业蒸汽的阀门要尽量靠近疏水点,这样才能保证阀前最少的存水,纯蒸汽管道安装也是一样道理!

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-4-1 15:03:57 | 显示全部楼层
右边的是旁通?

点评

右边是蒸汽进口和支管疏水,左边是进设备  详情 回复 发表于 2020-4-1 15:23
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-1 15:23:41 来自手机 | 显示全部楼层

右边是蒸汽进口和支管疏水,左边是进设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-1 15:59:19 | 显示全部楼层
我们一般疏水安装在设备后,至于阀前管道里面的存水,在蒸汽分汽包那提前排掉了。

点评

阀前没有疏水的话,还是会有很多冷凝水,当设备启动,会有水汽一起进入设备,形成水锤,如果阀前没有疏水,要先开设备气动阀门,然后慢慢打开截止阀,保持小通径过水,管道中的冷凝水排净后再将手动阀门开展  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:34
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-1 16:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2020-4-1 15:59
我们一般疏水安装在设备后,至于阀前管道里面的存水,在蒸汽分汽包那提前排掉了。

阀前没有疏水的话,还是会有很多冷凝水,当设备启动,会有水汽一起进入设备,形成水锤,如果阀前没有疏水,要先开设备气动阀门,然后慢慢打开截止阀,保持小通径过水,管道中的冷凝水排净后再将手动阀门开展
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-4-1 19:02:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-2 08:02:32 | 显示全部楼层
图中的设备阀门很好啊。就是疏水支路的阀门没看到,不知道离交汇点远不远?

点评

阀门都在下面的水平管上,做的阀组  详情 回复 发表于 2020-4-2 08:04
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-2 08:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
liudeji 发表于 2020-4-2 08:02
图中的设备阀门很好啊。就是疏水支路的阀门没看到,不知道离交汇点远不远?

阀门都在下面的水平管上,做的阀组
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-9 16:15:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-10 08:31:49 | 显示全部楼层
真心话:这个不懂,但感觉焊工的技术也太差了吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-10 20:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
Filtration.cc 发表于 2020-04-10 08:31
真心话:这个不懂,但感觉焊工的技术也太差了吧!

这个是工业蒸汽管,所以要求不高,另外,没有保温,估计还在施工阶段吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-11 21:08:28 | 显示全部楼层
施工的细节很到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-19 09:14:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 学习了 水锤对阀门设备损伤太大了 我们一般也会像这样布管的 蒸汽总管固定间隔及末端有疏水 使用点支路隔断阀尽量靠近总管 如果支路末端不是连接的设备,那也得加疏水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 11:23:12 | 显示全部楼层
1、蒸汽系统,支管从主管引入时,支管从侧边或者上部接入;
2、主管需要按照规范分段设计疏水装置;
3、支管进入设备段,如果距离远可以在支管段设置疏水装置;如果距离段直接进入,注意:进入设备连接管段需要配置截止阀、过滤器、减压阀(如果有必要)
图片上看到的比较像工业蒸汽管道
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 12:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表