  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:37:48 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-6-10 22:10
冰机压降太大了,还有集水器的压力有点高,回水回不来

流速慢  可以回的

点评

慢就降温效果不好,有条件可以测一下表冷后温度,看看能不能到露点  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:38:49 | 显示全部楼层
zxw1925643809 发表于 2020-6-10 15:57
逻辑改下,也许可行

我有这个想法 ,第一次碰到温度控制送风的,太省了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-11 10:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-11 10:37
流速慢  可以回的

慢就降温效果不好,有条件可以测一下表冷后温度,看看能不能到露点
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 13:33:46 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-11 10:38
我有这个想法 ,第一次碰到温度控制送风的,太省了

房间是否有温度传感器,用房间温度做偏差控制
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 13:35:07 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-11 10:37
现在就是啊表冷全开,加热10%左右

湿度还是不降?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 09:35:43 | 显示全部楼层
最近黄梅天 湿度比较大 建议加大水流量 降低新风温度然后把电加热全部开启试一试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-16 12:36:30 | 显示全部楼层
是不是全新风的变风量系统?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:56:04 | 显示全部楼层
雷321d5078 发表于 2020-6-10 15:16
现在夏天湿度高,控不住,表冷段和加热段都在运行

新的管道太脏了,得多换水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:56:52 | 显示全部楼层
zxw1925643809 发表于 2020-6-10 15:57
逻辑改下,也许可行

纯粹的管道脏东西的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-30 13:17:02 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-11 10:35
北方还有除不了湿的?

以前的公司就是 下点雨就完了 地面都滑的不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-19 09:25:52 | 显示全部楼层
冷除湿,是除不下除的,还的开加热,造成温度过高,效果也不明显。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-25 16:58:09 | 显示全部楼层
变冷段进出水压差基本没有,但是进出水的温度比较正常,不正常的都清理了过滤器。。。想问问楼主,各台空调箱表冷段的进出水管路是同程管吗?或者说表冷进水的执行阀是三通型的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-12 11:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-30 12:56
纯粹的管道脏东西的问题

管道有脏东西也会影响除湿吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-14 20:11:23 | 显示全部楼层
用加热除湿,但要注意温度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-16 20:04:35 | 显示全部楼层
你不能够采用国家颁布的气象参数来进行设计,而是要自己提供具体的气象参数。国家颁布上海地区的气象参数夏季为34.5度、65%的相对湿度,我们是自己提供38度、80%的相对湿度。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-19 17:15:54 | 显示全部楼层
表冷器冷冻水进出水温差是多少,如果很小(3度),有可能是表冷器运行时间长,盘管脏了,换热效果降低。另外就是冷冻水水温高了或者表冷制冷量是不是小了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 14:18:12 | 显示全部楼层
看你冰机出水温度和空调机组进水温度差距大不大,如果差距大说明管道过滤器哪里需要清理或者冷机各部件检查下,如果温度差距不大就是空调设备问题
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-6 20:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
建议增加转轮除湿,效果好,如果来不及的话,可以提高一次加热段的温度,提升除湿效果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-15 16:46:41 | 显示全部楼层
你描述里面最核心的一项没描述,冰机进出水问题没说明。没法仔细判断,只能让你加大冷冻水供水流量了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-24 15:45:43 | 显示全部楼层
86728526 发表于 2022-4-6 20:49
建议增加转轮除湿,效果好,如果来不及的话,可以提高一次加热段的温度,提升除湿效果。

控制的送风温湿度,温度不能再高了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 23:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表