[制冷系统] 空调除湿除不下去

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-6-3 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司目前用的是表冷除湿,坐标上海,现在开的空调有14台,其中有10台的湿度都超了,房间里边也快报警了,变冷段进出水压差基本没有,但是进出水的温度比较正常,不正常的都清理了过滤器,动力房里集水器压力0.22mpa,分水器压力0.28mpa,系统是从集水器——泵——冰机——分水器——各个使用点,现在泵前压力0.3mpa,泵后压力0.6mpa,从冰机出来0.3mpa,14台空调在3楼,动力房在一楼,3楼各个空调进水在0.18mpa左右,我们把过滤器清理后,进出水温差变小了,但是压降没有动,还是没有。我们分析的原因是,1.3楼空调表冷段水流速太慢,系统里边有气,减产所有的排气阀没有气,2.泵出口压力虚高,有可能是自动补水装置设置在了泵进口和集水器中间,是不是得改动位置;3.总体设计的有问题。请教各位老师,帮忙分析一波,小弟在此感激不尽。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 14:34:32 | 显示全部楼层
水压还是低了点,感觉泵出口压力虚,计量一下。三楼进水压力最好控制在3-4bar,进水温度5-7,回水小于10,基本能够除湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 15:14:55 | 显示全部楼层
一般情况水的问题不大,  应该是表冷器小了  湿度下不去   看看空调机房空间允许就增加个转轮除湿吧    或者把表冷器加厚。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:49:23 | 显示全部楼层
自己顶 ,来人说道说道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 12:59:08 | 显示全部楼层
换转轮除湿吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-3 13:08:13 | 显示全部楼层

单独的转轮除湿机?现在空调已经在做验证了

点评

才在做验证阶段?也就是说刚装的呗,这种问题当然让厂家上门调试  发表于 2020-6-3 13:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:11:32 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-6-3 13:08
单独的转轮除湿机?现在空调已经在做验证了

厂家早跑路了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:22:43 | 显示全部楼层
勇往直前1 发表于 2020-6-3 14:34
水压还是低了点,感觉泵出口压力虚,计量一下。三楼进水压力最好控制在3-4bar,进水温度5-7,回水小于10, ...

一楼分水器压力现在才3公斤,温度10度,更别说后面的了,冰机进水11度,出水6度,立马到了分水器就变成10度了,还有冰机进出水压降太大了把,我看设计图纸上写压降62kpa,现在压降是图纸的五倍,按正常来讲出水应该怎么也有5个压,想不通,现在准备清理冰机进水y型过滤器,看看后续效果,还有可能是不是 分集水器压力平衡掉了,泵前后差3个压我理解,冰机进出口3个压不理解,管道的话,泵前后219的,冰机进出口159的,它们之间的汇管325的,冰机的压降和这个有关系吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:24:41 | 显示全部楼层
乖乖兔 发表于 2020-6-3 15:14
一般情况水的问题不大,  应该是表冷器小了  湿度下不去   看看空调机房空间允许就增加个转轮除湿吧    或 ...

我按照管道算,供冷量是够的,好像只能加专门的转轮除湿机了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 22:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-06-03 15:24
我按照管道算,供冷量是够的,好像只能加专门的转轮除湿机了

如何计算冷量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-4 11:15:27 | 显示全部楼层

百度文库有公式  冷水流量=(制冷量*0.86)/进出水温差   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-10 15:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
现在夏天湿度高,控不住,表冷段和加热段都在运行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-10 15:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-06-03 11:49
自己顶 ,来人说道说道

在山东湿度比上海底多了,现在也除不了湿
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 15:55:29 | 显示全部楼层
一般回水控制在12℃以内除湿没问题
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 15:56:31 | 显示全部楼层
如果可以开加热阀的话用加热去降湿度,在温度可控的情况下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 15:57:08 | 显示全部楼层
逻辑改下,也许可行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-10 22:10:57 | 显示全部楼层
冰机压降太大了,还有集水器的压力有点高,回水回不来
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:35:54 | 显示全部楼层
雷321d5078 发表于 2020-6-10 15:17
在山东湿度比上海底多了,现在也除不了湿

北方还有除不了湿的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:36:15 | 显示全部楼层
zxw1925643809 发表于 2020-6-10 15:55
一般回水控制在12℃以内除湿没问题

努力向这个温度靠
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:37:08 | 显示全部楼层
zxw1925643809 发表于 2020-6-10 15:56
如果可以开加热阀的话用加热去降湿度,在温度可控的情况下

现在就是啊表冷全开,加热10%左右
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 21:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表