蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: motercy
收起左侧

[空调系统] EMS系统与BMS系统分开好还是合在一起好?

  [复制链接]
药徒
发表于 2023-11-20 11:21:22 | 显示全部楼层
哪位大神能讲解一下分开和合并后管理上有哪些不同吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 17:49:39 | 显示全部楼层
橙路漫漫 发表于 2020-8-28 08:36
分开比较好
BMS作为非GxP,仅进行调试
EMS作为GxP,进行验证

是几类软件呢

点评

对照GAMP5来评估就可以,一般是作为四类软件  详情 回复 发表于 2024-1-19 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-19 08:43:42 | 显示全部楼层

对照GAMP5来评估就可以,一般是作为四类软件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-19 13:00:00 | 显示全部楼层
当然是分开比较好,一个用于监控,一个用于控制,传感器也要分开,不分开在处理报警时数据上会很难看,到时候偏差好多搞死人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-21 19:45:17 | 显示全部楼层
现在BMS其实也要求验证,毕竟控制关键系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-4 15:59:05 | 显示全部楼层
建议分开                          