空调系统压差要求是静态还是动态要求,生产过程中有些设备会有排风,又或者层流罩等有大量的送风,静态和动态压差会有所不同?以静态为主还是动态为主呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-3 14:51:17 | 显示全部楼层
1、个人认为应该是静态和动态都要满足要求,但是动态为主。空调压差的梯度要求主要是为了降低交叉污染的风险,那么动态生产时污染风险更大,因此动态必须满足压差梯度要求。
2、像尘埃粒子一样的道理,静态是为了确定级别是否符合要求,动态则是监测你生产过程是否符合要求。

点评

目的不同,标准不同,尘埃粒子的静态和动态标准可以不一样哦,静态更严格,所有压差的话是不是静态必须符合要求,动态保持梯度即可  详情 回复 发表于 2020-11-3 14:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 14:56:30 | 显示全部楼层
yangman5 发表于 2020-11-3 14:51
1、个人认为应该是静态和动态都要满足要求,但是动态为主。空调压差的梯度要求主要是为了降低交叉污染的风 ...

目的不同,标准不同,尘埃粒子的静态和动态标准可以不一样哦,静态更严格,所有压差的话是不是静态必须符合要求,动态保持梯度即可
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-3 15:05:17 | 显示全部楼层
验证的时候是按静压差来调的   

如果遇到那种对风量有大影响的因素    看下在风管和风机的设置上 能不能进行控制
万一不行   自己评估影响咯   
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-3 15:07:24 | 显示全部楼层
调试压差的时候如果有直排风机从你洁净区取风,那你要开启直排风机再调试压差。静态并非绝对的静态。

点评

这个会的,但是如果涉及设备运行影响风量的是否同步开启,另外生产量较小的情况下,大部分时间都是静态的。  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:12
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-3 15:08:26 | 显示全部楼层
明白了,就是有的房间只有在排风系统开启后,压差才能达到要求,这个正常。动态就行

点评

是的,老师  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 15:12:25 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2020-11-3 15:07
调试压差的时候如果有直排风机从你洁净区取风,那你要开启直排风机再调试压差。静态并非绝对的静态。

这个会的,但是如果涉及设备运行影响风量的是否同步开启,另外生产量较小的情况下,大部分时间都是静态的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 15:12:46 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2020-11-3 15:08
明白了,就是有的房间只有在排风系统开启后,压差才能达到要求,这个正常。动态就行

是的,老师


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-3 15:14:18 | 显示全部楼层
动态压差不能保证,如何保障生产过程环境。

点评

是否必需达到10Pa的要求,还是保持梯度即可,动态情况  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 15:19:01 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2020-11-3 15:14
动态压差不能保证,如何保障生产过程环境。

是否必需达到10Pa的要求,还是保持梯度即可,动态情况

点评

10Pa 必须。因为设备送排风原因导致压差变化甚至逆转,是设计缺陷。  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-3 15:21:53 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-11-3 15:19
是否必需达到10Pa的要求,还是保持梯度即可,动态情况

10Pa 必须。因为设备送排风原因导致压差变化甚至逆转,是设计缺陷。

点评

明白了,也就是静态动态都要符合  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-3 15:22:04 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-11-3 15:19
是否必需达到10Pa的要求,还是保持梯度即可,动态情况

洁净区对外动态压差 10pa还是必须的个人觉得
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 15:46:11 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2020-11-3 15:21
10Pa 必须。因为设备送排风原因导致压差变化甚至逆转,是设计缺陷。

明白了,也就是静态动态都要符合
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-3 17:01:15 | 显示全部楼层
怎么说呢,这个有多种说法。我前几个月还在中山山德士调了房间压差,连搞几个通宵。人差点晕了。疯狂搞定,然后验证做完,几个验证同时开始。我一个人差点做废了。BMS,HVAC,传递窗,AHU。连干一个月,全部搞定。你们公司首先要看送风是不是稳定的,这个要看有没有定风量阀。如果只是手阀控制,那就每天都要提前2个小时开空调。你的排风是不是也是手阀调整,如果没有变风量阀进行控制是很麻烦的。压差的要求一般就是静压差,这个里面说的是绝对值,有个波动范围的。动态一般就是相对值,即相邻房间的梯度压差是多少。为什么这样说呢,在动态情况下,房间的机器是开动的,有人员进行动作,这会让房间的风量降低,换气次数会相对于静态减少,这时的绝对压差肯定会有波动,房间不应该有设备的排风在里面才对。我不明白你们的规定是什么。设备的排风也可能污染洁净室内的空气的应该有风管连接到HVAC的排风管里面。如果房间内有层流罩是要挂垂帘的,这更加会影响到你的压差了。所以现在都要用BMS来控制,要加装VAV很重要。这样它会随着房间的压力来改变阀门的开度。总体来说,静态压差是必须调出来的,动态压差只是一个相对值。

点评

一般测试的都是相对压差啊,静压差是绝对压差么,这个怎么测试?  详情 回复 发表于 2020-11-3 17:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-3 17:27:55 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2020-11-3 17:01
怎么说呢,这个有多种说法。我前几个月还在中山山德士调了房间压差,连搞几个通宵。人差点晕了。疯狂搞定, ...

一般测试的都是相对压差啊,静压差是绝对压差么,这个怎么测试?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-3 17:30:02 | 显示全部楼层
动态优先
特别是有排风房间,排风开/闭,压差可能完全相反

通常这里有坑        
设计院出图时    没有考虑排风   因为后续变更改变功能间   加了排风    就坑人楼
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-3 17:31:49 | 显示全部楼层
静态压差和动态压差应该没啥区别吧。压差难道不是和设备性能有关吗“”?

点评

有些房间有排风,且设备开启时会同步开启,会造成压差影响  详情 回复 发表于 2020-11-5 14:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-4 07:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2020-11-03 17:30
动态优先
特别是有排风房间,排风开/闭,压差可能完全相反

通常这里有坑        
设计院出图时    没有考虑排风   因为后续变更改变功能间   加了排风    就坑人楼

有设备排风的设计审查阶段要特别注意啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-4 08:53:56 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-11-3 14:56
目的不同,标准不同,尘埃粒子的静态和动态标准可以不一样哦,静态更严格,所有压差的话是不是静态必须符 ...

压差符合要求是什么意思?我理解的所谓压差肯定就是要有不同的压力差,那就相当于梯度了,所以静态也和动态一样要求不同功能间满足压力差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-4 09:34:27 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-11-3 17:27
一般测试的都是相对压差啊,静压差是绝对压差么,这个怎么测试?

我就知道你们不明白绝对压差怎么测试,这个比较麻烦。需要非常长的气管。将手持式压差计的端口一端用管子引到室外,是大气压。在室内用另外一端测试每个房间就是绝对压力。非常麻烦,上次在天津施维雅就是这样测试的。到处拉气管。

点评

那得多长的气管  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 05:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表