GB/T医药工业悬浮粒子测试方法中写道“布置采样点时,应尽量避开回风口”,请问各位大神,现实中布置采样点应离回风口多远?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:32:39 | 显示全部楼层
Newhiger 发表于 2020-11-19 21:21
同问 采样点如何确认 根据什么指南

ISO14644-1和GBT16292、16293、16294
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-19 16:43:22 | 显示全部楼层
别对着回风口就行,而且采用高度1M左右,回风口也不会这么高,基本对结果无影响

点评

你家的沉降菌检测高度是0.8m左右?那你得有多少架子?做动态检测的时候,员工操作方便?不现实的  详情 回复 发表于 2020-11-19 19:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 19:37:06 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-11-19 16:43
别对着回风口就行,而且采用高度1M左右,回风口也不会这么高,基本对结果无影响

你家的沉降菌检测高度是0.8m左右?那你得有多少架子?做动态检测的时候,员工操作方便?不现实的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 21:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
同问 采样点如何确认 根据什么指南
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 22:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
风险评估,结合洁净室内部及产品因素确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-20 08:32:36 | 显示全部楼层
292314614 发表于 2020-11-19 19:37
你家的沉降菌检测高度是0.8m左右?那你得有多少架子?做动态检测的时候,员工操作方便?不现实的

检测沉降菌我们用的是专门的架子,一根棍上面有个小平面,非常方便
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:34:52 | 显示全部楼层
Joyce1234 发表于 2020-11-19 22:53
风险评估,结合洁净室内部及产品因素确定

就是风评出来,需要在此处做环境监测,但此处有回风口,所以想知道离回风口多远比较合适。行业里的标准是0.5-1.0m,但找不着到出处。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-20 09:25:01 | 显示全部楼层
凌望 发表于 2020-11-20 08:34
就是风评出来,需要在此处做环境监测,但此处有回风口,所以想知道离回风口多远比较合适。行业里的标准是 ...

14644-3里有建议距离的,不过不是单说距离回风口:@
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 19:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表