各位老师,无论是设备上的(如传递窗、负压称量罩、沸腾干燥机)还是空调新风出风口的高效,我司都规定高效过滤器每一年捡漏一次,现在发现有些设备上的高效过滤器根本没有预留发烟口,请问还有别的方法证明高效没有泄露嘛?

点评

自己动手吧,设备厂家开的检测口并没有进行FAT,所以,你如果检测也是以失败而结束  发表于 2021-6-7 15:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-8 08:35:35 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2021-6-7 16:54
可以使用尘埃粒子计数器进行检漏测试,离子数要求为0。此方法对于B/A级,不太合适。

你家的高效用粒子扫描法能达到零?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-7 15:14:01 | 显示全部楼层
古老办法,直接计数仪扫
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-7 15:36:50 | 显示全部楼层
自己开一个,不难
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-7 16:51:17 | 显示全部楼层
没有发烟口还能没有进风口?  很多事情你要知道原理和目的是什么,不要太死板
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-7 16:54:17 | 显示全部楼层
可以使用尘埃粒子计数器进行检漏测试,离子数要求为0。此方法对于B/A级,不太合适。

点评

你家的高效用粒子扫描法能达到零?  详情 回复 发表于 2021-6-8 08:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-8 07:57:19 | 显示全部楼层
这是设计的时候没有要求吧,一般有两个口,一个为发尘口、一个为上游浓度检测口。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-8 10:08:14 | 显示全部楼层
幸福小调2016 发表于 2021-6-8 08:35
你家的高效用粒子扫描法能达到零?

能达到0,不过每次用尘埃粒子计数器对高效进行检漏前,都需要对高效过滤器进行酒精擦拭清洗,且洁净区环境保持良好,才行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 21:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表