PAO油注入口和检测口结构区别?高效泄漏率检测时用冷发烟的形式,检测时两个口接反了可以检测?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-29 22:41:10 | 显示全部楼层
没区别            
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-30 08:01:59 | 显示全部楼层
两个口在有些高效送风口尚是有区别的,PAO主入口带有分散器,而上游浓度检测口则没有。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-30 08:13:33 | 显示全部楼层
一般来说发烟口是处于检测口的上方的,检测口处于发烟的下游(静压箱里面的结构),因为检测口是需要检测发烟浓度的;当然不排除有些施工方给你随意设置两个口,没有上下游之分,可能没啥影响

点评

没有上下游之分,检测能不能合格?  发表于 2021-8-30 08:16
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-8-30 08:37:42 | 显示全部楼层
期初我也觉得没啥区别,但是实际检测的时候,给我上了一课,得分不同厂家里面设备的结构,有的确实没有,有的有,敢不敢拆开看看啊
最好能按照指示口的标识检测吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 08:38:05 | 显示全部楼层
区别很大弄反了你会检测不到上游浓度 浓度为0
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 08:59:09 | 显示全部楼层
不同厂家的发烟口都不一样,有的一个空调机组就是设置一个上游浓度检测口的,有的是每个高效过滤器都带一个检测口的,发烟口是处于检测口的上方的,检测口处于发烟的下游,因为检测口是需要检测发烟浓度的。冷发烟一般用于测试层流车与超净工作台类的设备,空调机组都是PAO热发烟的。如果有一个高效过滤器有两个口(一个发烟口,一个上游浓度检测口),连接检测没有有啥影响的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-30 09:31:36 | 显示全部楼层
根据不同厂家,结构会有区别。不过一般来说,上游发烟口更靠近静压箱内送风口中央,带有分散装置,而检测口则布置在静压箱边缘部分。实际检测的时候,按照标识接管。如果没有标识,可以随机接管尝试下,能检测到上游浓度就没有问题;检测不到上游浓度,或者上游浓度太低,就换一下接口试试。如果换完还是低,就需要拆高效检查。可能原因是发烟管没有在送风口正下方,导致PAO被风吹到一侧,另一侧的检测管检测不到。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 22:40:50 | 显示全部楼层
谢谢各位大神!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-23 20:28:04 | 显示全部楼层
学习借鉴,感谢楼主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-16 03:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表