万级车间对空调系统的要求是什么?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-9-6 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,万级车间对空调系统的要求是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 11:00:20 | 显示全部楼层
能满足风量要求、带湿度调节、带臭氧消毒功能等等
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:05:13 | 显示全部楼层
许钵满 发表于 2021-9-6 11:00
能满足风量要求、带湿度调节、带臭氧消毒功能等等

有没有什么标准指出来了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 13:14:28 | 显示全部楼层
G姐 发表于 2021-9-6 11:05
有没有什么标准指出来了吗

你想要什么标准,你招标的时候也得有URS啊
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 14:42:45 | 显示全部楼层
都是知识点 学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 17:10:03 | 显示全部楼层
现在还有万级这个叫法么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-13 21:11:06 | 显示全部楼层
G姐 发表于 2021-9-6 11:05
有没有什么标准指出来了吗

YY0033-2000
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 16:52:14 | 显示全部楼层
首先空调机组得满足你们洁净区的换气次数也就是说送风量得够(需要计算)然后温湿度调节得有(18-26 45-65换热和制冷的功率必须符合洁净区的需求)自动控制(看老板需不需要,但是得有监测回风温湿度功能)除湿功能,消毒功能,压差监测(最起码初、中效)PLC等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-10 16:02:21 | 显示全部楼层
学习了  学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-16 15:54:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 知了 于 2021-12-16 15:56 编辑
漾4eb17577 发表于 2021-9-6 17:10
现在还有万级这个叫法么

建议看看ISO14644  GB25915  美国宇航局标准……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-17 12:39:17 | 显示全部楼层
独立的机组啊,其他都可以查到的
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-30 16:40:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-31 10:40:34 | 显示全部楼层
空调机组里的过滤器使用初中效过滤器,出风口使用高效过滤器,我们工厂就是生产空气过滤器的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-27 05:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表