小白一枚,但是需要解决棘手问题,希望各位大佬帮忙指点一下。纯化水系统,一共15个水点,总出,总回,最远端,储水罐,外加微生物洗衣洁具,无菌车间一更二更洗衣洁具等等。目前理化指标,硝酸盐,亚硝酸盐,TOC,电导率,氨,重金属等等都合格。电导率偏高25℃,3.5-3.9左右,也算合格,但是微生物某些点位超出100了,还不是全部超100,这个是哪里的问题呢?另外想问一个纯水机应该怎么开,才能良性循环呢,每天都开一定时间关闭吗?我们目前只能是每天开一小会关闭,足够当天用的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 09:47:27 | 显示全部楼层
分配系统需要一直开着,分配系统停了就不是循环水了。
微生物不合格,如果不是总送与总回不合格,那主要考虑下不合格点位的环境、卫生、取样操作等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 11:53:16 | 显示全部楼层
我们是一直开着的,才能保证是循环的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-27 12:01:00 | 显示全部楼层
分配系统要每天都开着,分配管线定期巴氏消毒。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-27 14:09:33 | 显示全部楼层
水不循环怎么保证无菌呢,检测到超标很正常。

点评

循环也没法 无菌啊  详情 回复 发表于 2022-6-27 21:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 15:12:32 | 显示全部楼层
大概率是污染了样品

点评

微生物实验员操作污染么?  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:10
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 21:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-6-27 14:09
水不循环怎么保证无菌呢,检测到超标很正常。

循环也没法  无菌啊
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 21:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
分配系统需要一直开着
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 21:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
微生物  最好有具体数据  否则不好分析的

点评

总出总回合格,经常用的水点算是合格,但是数值接近限值,不经常用的水点几百+  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:11
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-28 08:17:23 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-27 21:29
循环也没法  无菌啊

循环就避免有死水残留,堆积,那对于整个系统,就是会合格的,这是一点,你是个别点超标的话,可以查该点的硬件是否有故障,但循环是基础。

点评

是的 但是循环也没法无菌啊  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:20
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-28 08:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-06-28 08:17
循环就避免有死水残留,堆积,那对于整个系统,就是会合格的,这是一点,你是个别点超标的话,可以查该点的硬件是否有故障,但循环是基础。

是的  但是循环也没法无菌啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-28 08:22:13 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-28 08:20
是的  但是循环也没法无菌啊

有定期消毒的,这本身就是一种控制。

点评

消毒也没法保证 无菌啊  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:26
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-28 08:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-06-28 08:22
有定期消毒的,这本身就是一种控制。

消毒也没法保证  无菌啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-28 09:08:00 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-28 08:26
消毒也没法保证  无菌啊

那只能说你们验证没做好,保证不是口头上说的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:10:10 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2022-6-27 15:12
大概率是污染了样品

微生物实验员操作污染么?

点评

取样,检测都有可能  详情 回复 发表于 2022-6-28 12:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:11:25 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-27 21:31
微生物  最好有具体数据  否则不好分析的

总出总回合格,经常用的水点算是合格,但是数值接近限值,不经常用的水点几百+

点评

消毒方法周期怎么定的  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:14
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-28 09:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
小铁犇 发表于 2022-06-28 09:11
总出总回合格,经常用的水点算是合格,但是数值接近限值,不经常用的水点几百+

消毒方法周期怎么定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-28 09:29:12 | 显示全部楼层
1.纯化水分配系统需要一直循环,并且需要定期换水(如果车间长期不使用需要手动排水),不然容易滋生微生物。如果分配系统长生物膜,恭喜后续处理就会很麻烦,很难处理了
2.个别取样点微生物超100cfu/ml,其他取样点微生物是什么水平(10-20还是70-80?),如果微生物结果接近(比如都在70-80),说明整个系统已经被微生物污染了;如果其他点微生物水平很低(比如20及以下),那可能是单个取样点异常,那么可以考虑对取样阀、取样环境、取样过程操作等方面进行调查
3.巴氏消毒时对取样点阀门进行热排,可以降低取样阀污染风险,我们之前出现过类似偏差
4.纯化水水质容易出现异常的就是TOC结果和微生物结果,其他项目出现异常的几率很小。微生物结果异常一般也与其他监测结果没有直接关联。

点评

多谢您的指点,我细细品味一下  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-28 09:51:35 | 显示全部楼层
可以考虑缩短消毒周期,增加消毒频率看一下情况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:54:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小铁犇 于 2022-6-28 10:07 编辑
shixinyun 发表于 2022-6-28 09:29
1.纯化水分配系统需要一直循环,并且需要定期换水(如果车间长期不使用需要手动排水),不然容易滋生微生物 ...

多谢您的指点,我细细琢磨一下

点评

请教您,纯化水微生物取样标准操作应该是什么  详情 回复 发表于 2022-6-28 11:50
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 23:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表