空调压缩机的高压报警,是怎么回事?怎么都复位不了。而且平常,也是高压到了2.1Mpa以上才高压报警,现在是 一开机就报警。各位大师,请教我!

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-30 17:22:55 | 显示全部楼层
这个问题应该找生产或安装厂家
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-30 17:26:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 魔鬼鱼 于 2022-6-30 17:29 编辑

是螺杆式的吗?请专业人士去修,最好是找厂家。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-30 21:52:34 | 显示全部楼层
确实找厂家合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 09:01:19 | 显示全部楼层
请专业人士去修,最好是找厂家。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-1 09:11:02 | 显示全部楼层
这种问题找厂家解决比较靠谱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 09:55:53 | 显示全部楼层
给它安装个空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 14:56:05 | 显示全部楼层
可能的原因:1、制冷剂泄漏       2、如果是水冷的机组,有可能是冷凝器结垢,导致制冷剂回收不畅——这需要看你们用的什么循环水;如果是风冷,则看看散热翅片是不是积尘。  3、可能是压差计的问题   供参考,但最好还是咨询原厂家再下结论。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-1 15:54:27 | 显示全部楼层
低压报警是缺雪种了,高压报警可能是压缩机坏了,一般就里面某个部件,外面找个修空调的分分钟搞定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 16:20:26 | 显示全部楼层
你这个空调是指具体哪个设备的空调。家用还是工业?一般是压缩机内部串气或者管路有堵的现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-3 10:23:28 | 显示全部楼层
问了下度娘,原因分析如下:空调压缩机高压保护的作用以及目的很明显,那就是通过自动的空调压缩机停止工作,帮助起到安全保障的效果,因此它作为一种必不可少的特色功能,在许多空调产品中都有着重要的应用。但是这一项功能也有可能会给大家带来许多不便之处,那么如何可以妥善解决呢?今天就通过分析原因的方法,为大家给出可行的处理方法。

  一、空调压缩机高压保护的原因

  1、 由温度导致的保护:

  (1) 冷媒缺少或膨胀阀开启度过小,回气温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴随低压)。

  (2) 回气温度过高。导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。

  (3) 膨胀阀高温包位置过于靠近压缩机。感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀开度过大,冷媒蒸发不完全,部分以液态进入压缩机从而出现液击现象。

  (4) 冷凝器所处工况比较恶劣,冷凝器表面较脏(灰尘或油污)导致不能正常热交换、冷凝器所处环境温度过高导致热量得不到热交换而引起的冷凝温度升高,冷凝减少、排气至冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度过高(温度保护)。

  (5) 压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热增加,热量得不到及时散发,导致温度保护。

  (6) 冷媒充注的种类不对(冷媒不同,油、 换热器 匹配、膨胀阀匹配、冷媒充注量等均不同)。

  2、 由压力导致的保护:

  (1) 冷媒过多。出现液击,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定升高,但高压保护时一定伴随温度升高,因为电机发热增加)。

  (2) 管路脏堵。如过滤器阻塞,毛细管阻塞等,导致排气压力升高,从而高压保护。

  (3) 管路中有空气。压缩困难,导致高压保护。

  (4) 低压压力过低。原因:(1)制冷系统中制冷剂过少,(2)室内换热器或过滤器堵塞,(3)电子膨胀阀开启过小,(4)蒸发部分的风机转速低或停转,(5)制冷系统半堵塞(脏堵、冰堵、油堵)。

  二、压缩机高压保护怎么办

  室外机压缩机高压保护无外乎以下原因:

  制冷剂过量,连接压力表放掉多余制冷剂即可。

  室外机冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器,改善冷凝器散热条件即可。

  室外机风机(冷却塔) 电容 衰减,转速过低,更换风机电容即可。

  压力开关本身失效,更换即可。

  上文分析的关于导致空调压缩机高压保护的原因有很多,比如制冷剂过量、室外机冷凝器脏堵等等就是常见的毛病之一,它们可能是因为用户长时间的使用,或者是因为错误的实验操作方法、后期不及时的维护清理导致的,这些原因会引发压缩机高压保护,从而给大家的日常生活带来不少麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-4 21:54:00 | 显示全部楼层
谢谢,大神
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-25 09:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
高压报警是雪种加太多了,天气热压力就会高,把雪种放少一点就没事了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:21:51 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 09:47
高压报警是雪种加太多了,天气热压力就会高,把雪种放少一点就没事了

制冷剂 我们一般控制在多少合适呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 01:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表