[工程设计] 阳性实验室区域全送全排问题请教

[复制链接]
发表于 2022-10-3 20:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好,请问下关于阳性实验室的送排风问题,可以只针对阳性实验室做全排风,他配套的换鞋、一更、二更、缓冲、洁具、洗衣等房间采用循环风,然后确保实验室相对缓冲是负压可以的吗?感谢!
微信图片_20221003205516.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-4 10:49:07 | 显示全部楼层
个人理解是这样的,负压是相对概念,气流的瞬间流向,开门时并不能保证阳性实验室污染空气完全不外泄。所以其余区域仍有交叉污染风险。
建议从一更开始整个区域使用一套空调系统,做全排风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-4 13:16:29 | 显示全部楼层
可以的,洁净区房间是否选择排放模式是基于该房间用途及节能综合评估得出的
楼主洁净区房间不多的情况下,可以考虑使用同一台空调系统进行送风,阳性室(或需要排风的房间)使用排风机排风管道直排到室外,其他房间通过回风管道回到空调机组
当洁净区区域大、房间多,或需要排风的房间较多时,也可以考虑楼上意见,将需要排风房间送风由单独空调控制,做全排风。(此时洁净区至少由2台空调同时控制)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 21:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
YISHILEI 发表于 2022-10-04 10:49
个人理解是这样的,负压是相对概念,气流的瞬间流向,开门时并不能保证阳性实验室污染空气完全不外泄。所以其余区域仍有交叉污染风险。
建议从一更开始整个区域使用一套空调系统,做全排风。

感谢!
是的,这个黄线区域,换鞋,一更,二更,洁具,洗衣,阳性间,都是一套净化空调系统,然后除了阳性间全排风之外,其他房间回风回到那套空调系统的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-4 21:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2022-10-04 13:16
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-4 11:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表