[工程设计与设备选型] 洁净区压差不稳定,压差波动较大

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-25 08:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师:
        我们公司新建了一个无菌车间,现在发现车间B级区压差波动比较大,压差不稳定,波动幅度在5~10Pa左右,请教各位老师有没有人知道是什么原因引起的?

点评

压差表有问题 一点都不懂事  发表于 2023-8-25 08:38
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-25 08:28:19 | 显示全部楼层
空调系统设计问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-25 08:29:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dxy17519978885 于 2023-8-25 08:31 编辑

看空调系统,主要就是出风和回风,适当调整出风口回风口大小有一定帮助,最好还是控制风量
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-25 08:35:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 dxy17519978885 于 2023-8-25 08:39 编辑

之前工程师来了帮忙调就比较秀,用板子在回风口里挡住了一部分,有的挡了一点点,有的挡了一半,有的甚至挡了2/3,然后又微调了一点风量就好了,自己厂子除非设备部或者机修有大牛,要不然最好还是请工程师帮忙处理,相当复杂了,而且一个房间压差变动就会有很大可能导致许多房间都要调整
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-25 08:36:36 | 显示全部楼层
首先看静态时是否波动很大,如果是说明空调系统有问题。再在静态时开启功能间所有设备看压差波动,这个需要逐步排查。动态时观察其它房间是否开闭频繁?有无风量平衡控制,等等。太复杂了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-25 08:36:42 | 显示全部楼层
首先看静态时是否波动很大,如果是说明空调系统有问题。再在静态时开启功能间所有设备看压差波动,这个需要逐步排查。动态时观察其它房间是否开闭频繁?有无风量平衡控制,等等。太复杂了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-25 08:48:30 | 显示全部楼层
这种问题的原因太多,你是整个车间所有房间压差波动大还是只是B级区,B级区和其他区的空调系统是否公用,还是单独AHU机组。如果是单独AHU,首先要确定你房间的送风换气次数是否有影响,如果是正常那才能去看你的回风和排风的阀门是否正常,然后确定你们是否用的是VAV调节,是否接到BMS系统中,如果有,应该可以在BMS中直接进行调节稳定压差才对,如果没有,那么你们全部是手动阀门,那就很麻烦了,需要停产工程部或者HVAC工程师过来进行调节压差,然后调查阀门和回风口,排风口是否有异物存在。这个过程是很繁琐的一个过程。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 08:54:36 | 显示全部楼层
原来是这个问题,我们的压差表显示数值差别也很大,有的是0,有的是60多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-25 09:05:00 | 显示全部楼层
各位都是大工程师啊   
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-25 11:06:32 | 显示全部楼层
停掉设备,看下静态是否还存在。如果是,那么可能系统有问题。看下机组是定压送风还是定频送风,检查下送回(排)的设置。如果不是的话,是受设备运行影响。
如果是压差逐渐降低,看下新风过滤器是不是脏堵了。新风口朝向是不是有问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:50:02 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-8-25 08:48
这种问题的原因太多,你是整个车间所有房间压差波动大还是只是B级区,B级区和其他区的空调系统是否公用,还 ...

B级单独的空调系统,就只有B级压差波动,而且有的门关着都会晃动,自控上显示压差是不波动的,就是现场的压差表波动幅度大。

点评

你这有点搞了,自控上显示压差不波动,那你自控的压差传感器的回路有没有校准过?现场的压差表有没有进行校准?两者对比如果相差很大,那么你要使用测试的压差计(找严格第三方校准公司进行校准,如果有问题需要重新  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:09
门关着都会晃动,应该风量平衡没有做好  详情 回复 发表于 2023-8-25 17:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:51:39 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-8-25 11:06
停掉设备,看下静态是否还存在。如果是,那么可能系统有问题。看下机组是定压送风还是定频送风,检查下送回 ...

新空调,新车间,全静态,就只有B级区的压差不稳定,B级是对的空调系统。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:53:16 | 显示全部楼层
翠ck01g38i 发表于 2023-8-25 08:54
原来是这个问题,我们的压差表显示数值差别也很大,有的是0,有的是60多

你的是有的。。。有的。。。我现在是一会。。。一会。。。。 你是不同的表,我是同一个表,不是一个问题大师。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:53:51 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2023-8-25 08:36
首先看静态时是否波动很大,如果是说明空调系统有问题。再在静态时开启功能间所有设备看压差波动,这个需要 ...

全静态波动
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:54:38 | 显示全部楼层
dxy17519978885 发表于 2023-8-25 08:35
之前工程师来了帮忙调就比较秀,用板子在回风口里挡住了一部分,有的挡了一点点,有的挡了一半,有的甚至挡 ...

各路大神都来看过了,就差祭祀了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-25 17:02:29 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2023-8-25 13:50
B级单独的空调系统,就只有B级压差波动,而且有的门关着都会晃动,自控上显示压差是不波动的,就是现场的 ...

门关着都会晃动,应该风量平衡没有做好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-25 17:33:19 | 显示全部楼层
压差不稳原因太多了,风管走向、结构,定送变排的变排阀距离,定压高效,房间面积,排风位置等等,太多了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-28 09:09:47 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2023-8-25 13:50
B级单独的空调系统,就只有B级压差波动,而且有的门关着都会晃动,自控上显示压差是不波动的,就是现场的 ...

你这有点搞了,自控上显示压差不波动,那你自控的压差传感器的回路有没有校准过?现场的压差表有没有进行校准?两者对比如果相差很大,那么你要使用测试的压差计(找严格第三方校准公司进行校准,如果有问题需要重新购买校准)进行现场测试,然后记录做比对。如果是压差表出了问题,那你们就要更换压差表。如果是传感器出了问题要更换传感器,还有静态如果是真的出现压差波动大,那么就要看你的送风阀是否出现问题,风量是否有自动调节,还有回风阀是否开关幅度变得很大。测试过程中不得随意开关门。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 18:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表