公司想设计个500KG/h的蒸汽发生器,现在涉及到蒸汽缓冲罐的选型问题。给医院消毒供应中心灭菌柜用,想做个立式的,该选容积多大的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-7 09:09:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

根据你灭菌柜的用气量决定
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-7 09:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 1164571624 于 2023-11-7 09:19 编辑
屈蠖 发表于 2023-11-7 09:09
根据你灭菌柜的用气量决定

按照三个1.5立方的灭菌柜算呢?单台最大蒸汽消耗量45kg/次,全过程时间45min。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-7 09:20:04 | 显示全部楼层
1164571624 发表于 2023-11-7 09:12
按照三个1.5立方的灭菌柜算呢?单台最大蒸汽消耗量45kg/h,全过程时间45min。

向上累加,按照最大需求量来,而且你的纯蒸汽发生器是电加热还是工业蒸汽加热的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-7 09:39:43 | 显示全部楼层
工业蒸汽加热,如果按照3台45kg的一共135kg,144摄氏度的纯蒸汽密度2.2千克每立方,那还得需要六十多个立方?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-10 09:17:01 | 显示全部楼层
1164571624 发表于 2023-11-7 09:39
工业蒸汽加热,如果按照3台45kg的一共135kg,144摄氏度的纯蒸汽密度2.2千克每立方,那还得需要六十多个立方 ...

这样嘛,你先了解你自己纯蒸汽发生器自身设计的问题,因为现在的蒸汽发生器本身都自带汽包,汽包够用都不用加装储气罐了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 23:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表