蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1454|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器两端压差正常范围值是多少

[复制链接]
药徒
发表于 2023-12-19 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,中控室有一个可以看高效两端压差值的界面,但正常范围值是多少呢?询问分包说260Pa以下,100多以上算正常,但没有给出具体范围值。大家有知道的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-19 10:36:00 | 显示全部楼层
高效风压仪吗,100-400都行,主要检测他漏不漏啥的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-19 10:40:34 | 显示全部楼层
根据初始安装压差/出厂压差确定,不低于初始安装压差/出厂压差且不超过两倍。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-19 11:04:52 | 显示全部楼层
可以查看高效的配套资料,初始压差是根据风速算出来的。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-12-19 11:07:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-19 12:32:30 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2023-12-19 10:36
高效风压仪吗,100-400都行,主要检测他漏不漏啥的

您好,这边给回复的是高效滤网两端的压力差值,这是高效风压仪吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-19 12:56:30 | 显示全部楼层
桃夭1 发表于 2023-12-19 12:32
您好,这边给回复的是高效滤网两端的压力差值,这是高效风压仪吗?

是的,反正我们叫高效风压仪
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-19 15:21:28 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2023-12-19 12:56
是的,反正我们叫高效风压仪

你好,可以加下联系方式吗?以后可以共享验证有关信息(我的微信是15940451673
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-19 16:35:09 | 显示全部楼层
小于450Pa就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-25 18:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
我看高效上面写出厂的初始压差是220pa,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 03:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表