蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11099|回复: 26
收起左侧

[空调系统] 洁净区高效过滤器检漏频率是几年一次?

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-6-24 09:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 safsaf 于 2017-6-24 09:54 编辑

车间非无菌药品D级洁净区、化验室C级和B级微生物检测室的高效过滤器检漏频率是几年一次,国内外法规、指南或标准如何规定?①非无菌药品D级洁净区、C级和B级微生物检测室的高效检漏都是每两年一次。②非无菌药品D级洁净区每两年一次、C级和B级微生物检测室每一年一次。③非无菌药品D级洁净区、C级和B级微生物检测室的高效检漏都是每一年一次。④非无菌药品D级洁净区每两年一次、C级微生物检测室每一年一次、B级微生物检测室每半年一次。⑤其他?
GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》规定:送风高效过滤器扫描检漏,所有级别检验时间最长间隔24个月。
GBT 25915.2-2010 《洁净室及相关受控环境 第2部分:证明持续符合GBT 25915.1-2010 的检测与监测技术条件》规定:已装过滤器检漏,所有等级最长周期建议值24个月。
ISO 14644-2:2000 《洁净室及相关受控环境 第2部分:为认证与ISO14644-1连续的相符性的测试和监测技术要求》规定:已安装过滤器泄露测试,全部等级建议最大时间间隔24个月。
WHO TRS_937 2006 Annex2 Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms规定:过滤器泄露测试,所有级别最大时间间隔24个月。
WHO TRS_961 2011 Annex5 Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms规定:生产商应规定检测之间的最大时间间隔。应考虑被检厂房的类型和保护的产品水平。表3给出了可以进行的各种检测。应通过风险评估来决定所需的检测和检测之间的间隔。
WHO关于非无菌药品的暖通空调系统(HVAC)GMP补充指南(征求意见稿)(2016年5月)规定:测试和再确认之间的最大时间间隔应由生产商确定。应结合测试的设备类型和产品保护级别综合考虑。表5列举了时间间隔,仅供参考。实际的检测周期可能更长或者更短,取决于产品、工艺和风险评估的结果。表5 证明持续符合性的测试:高效过滤器检漏测试,所有级别两次测试的间隔时间12个月。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-24 09:59:13 | 显示全部楼层
检漏你们怎么做?外包还是自己弄?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-24 11:46:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-24 11:50:19 | 显示全部楼层
按照时间短的搞 比较靠谱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-24 13:23:59 | 显示全部楼层
一年  随空调系统验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-24 13:29:39 | 显示全部楼层
我也想一年一年呀   好贵的呀 一块高效就百八的  好几百块高效呀
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-24 18:00:28 | 显示全部楼层
我们是随着空调系统验证,每年一次。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-24 19:43:57 | 显示全部楼层
诺叶知秋 发表于 2017-6-24 13:23
一年  随空调系统验证

每年一次的空调系统验证,验证哪些项目?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-24 19:44:25 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-24 18:00
我们是随着空调系统验证,每年一次。

每年一次的空调系统验证,PQ还是OQ和PQ,验证哪些项目?

点评

我们是OQ和PQ的结合,做再验证的。  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-25 09:52:52 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2017-6-24 19:44
每年一次的空调系统验证,PQ还是OQ和PQ,验证哪些项目?

我们是OQ和PQ的结合,做再验证的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-28 13:44:39 | 显示全部楼层
我们每年做验证时一起做。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-28 16:54:57 | 显示全部楼层
和验证一起,一年一次!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-6 16:44:48 | 显示全部楼层
每年一次,用尘埃粒子计数器做

点评

用尘埃粒子计数器做,不用气溶胶光度计法,GMP检查认可吗?  详情 回复 发表于 2017-7-9 07:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 10:33:10 | 显示全部楼层
每年一次,和验证一起做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-9 07:36:38 | 显示全部楼层
Liveforever 发表于 2017-7-6 16:44
每年一次,用尘埃粒子计数器做

用尘埃粒子计数器做,不用气溶胶光度计法,GMP检查认可吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 09:05:30 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2017-7-9 07:36
用尘埃粒子计数器做,不用气溶胶光度计法,GMP检查认可吗?

非最终灭菌无菌制剂B级和A级区高效过滤器每6个月采用气溶胶发尘光度计扫描法、大气尘源检测法检漏一次,其他区域每年用粒子计数法检漏一次,每两年用气溶胶发尘光度计扫描法、大气尘源检测法检漏一次,采用气溶胶发尘光度计扫描法、大气尘源检测法检漏当年不需要采用粒子计数法检漏;新安装高效过滤器必须采用气溶胶发尘光度计扫描法、大气尘源检测法检漏。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 11:12:34 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2017-7-9 07:36
用尘埃粒子计数器做,不用气溶胶光度计法,GMP检查认可吗?

光度计的要求一般跟IEST-RP-CC034.2,粒子计数器的要求一般跟EN1822,一个美标,一个欧标。过滤器分级是有点区别的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-18 22:30:12 | 显示全部楼层
洁净区多的话自己配设备比较节约,12个月一次
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 16:08:23 | 显示全部楼层
感谢各位的经验分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-14 16:02:04 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 03:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表