各位好,
     我们要买台设备,放在包装车间(C级区),写Urs的时候要求设备噪音≤80DB,然后被QA挑战,说完≤75db。想问下,有哪份文件有具体的规定。现在找到的都是关于洁净车间的噪音要求
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-18 07:59:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 08:18:24 | 显示全部楼层
通常来说噪音与产品质量没有直接关系,更多的是与操作人员操作舒适度有关。
《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)第3.2.5条:
非单向流医药洁净室的噪声级(空态〉不应大于60 dB ( A) ,单向流和混合流医药洁净室的噪声级(空态〉不应大于65 dB (A) 。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-18 08:22:12 | 显示全部楼层
不行就找人员噪音防护的标准,这个主要跟人的健康有关系,设备的噪音标准和厂房的噪音标准一般都是比人员健康防护的噪音标准要高一些的。有些标准还要求小于65dB(A)呢……作为甲方,噪音要求肯定得是有利于操作员的,乙方达不到就要用其他方法补救(改结构/加备件/其他福利等)。
另外如果设备噪音本来就偏高,且无法降低,一般的做法是让操作员带耳塞。如果设备噪音可以改善,那尽量还是要低一些,因为带耳塞毕竟相对于不带更麻烦,而且噪音大了人的听力会受到影响,人也会更加容易烦躁,会增加出错的概率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 16:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个属于舒适度指标,测过很多,大部分静态非单向流达不到60的要求,但75肯定大了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-23 14:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
Lily_VIP 发表于 2024-1-18 08:22
不行就找人员噪音防护的标准,这个主要跟人的健康有关系,设备的噪音标准和厂房的噪音标准一般都是比人员健 ...

谢谢,我查了相关GB以及指南。说的都不太一样。我们车间有个噪音要求是不大于80db
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-23 14:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
医药农民工 发表于 2024-1-18 16:32
这个属于舒适度指标,测过很多,大部分静态非单向流达不到60的要求,但75肯定大了

您测的是车间内空调设施、通风管道这些的噪音吗??我是后道包装车间要添加台设备。我们车间整体噪音要求不大于80分贝
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 00:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表