4.25洁净室和洁净空气设备的确认应包括(与设施的设计/运行相关的):
         IX. 厂房密封性测试”Q:这里提到的厂房密封性测试,具体如何执行?洁净厂房不同级别间的压差梯度控制是否可视为此措施?



4.35.“A 级和 B 级区使用的消毒剂和清洁剂在使用前应为无菌状态。”[size=13.9333px]

[size=13.9333px]Q:采用C+A隔离器设计的厂房,从污染风险的角度评估,是否应使用无菌消毒剂?另外,大家对于自配无菌消毒剂都是如何管理的,是提前配好的一定量的非无菌消毒剂,每次使用前按预计用量进行除菌过滤后使用么?



6.20.“如果真空或压力系统的回流会对产品造成潜在风险,应采取措施阻止真空系统或压力系统关闭时产生的回流。
Q:工艺介质系统正常只有WFI、冷冻水我记得是带有回流的设计吧。真空和压空系统,设计上不都是单管供给至使用点的么?这里回流的说法是指?




回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-11 15:30:41 | 显示全部楼层
4.25 厂房密封性测试没有具体做过,厂房验收会目测检查厂房密封性
4.35 采用C+A隔离器设计的厂房,隔离器生产结束后,开门消毒就用C级非无菌消毒剂;生产前,隔离器VHP消毒,非要在生产期间隔离器A级使用消毒剂,用量很少,建议采用无菌预浸制消毒剂湿巾或者即开即用无菌消毒剂。
6.20 真空或压力系统运行的稳定性风险,原计划的流向可能被破坏,例如真空泵突然坏了,气体回流影响产品。所以一般会在管路上安装卫生级的止回阀。

点评

6.20您提到的止回阀是指单向阀么、用来控制气体单向流通?  详情 回复 发表于 2024-4-15 11:41
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-11 16:20:52 | 显示全部楼层
1、厂房检查没太过关注有没有相关的法规指南的方法。。。我们以前新厂房验证的时候是通过厂房内部目检,外部检查是否漏光、漏风的方式做的检查。
2、隔离器C+A,一次性的消毒剂成本挺高的。。之前我们无菌检查的隔离器有买过,大概800块/500ml/瓶...倒不如自己过滤。。大不了过滤后取样测无菌
3、真空系统比如真空加塞系统,会有个抽真空吸塞和加塞后破真空两个过程,我们隔离器内是会在这个点设置一个呼吸器做阻断

点评

EHS的小伙伴可能表示有话要说了,夹层暗室操作是吧、安全要不要了?  详情 回复 发表于 2024-4-15 20:24
密封性目视检查,那还得控制在暗光环境下了吧?  详情 回复 发表于 2024-4-15 11:42
小斌老师,这个呼吸器您们是装在真空泵和吸塞盘之间的管路上是吧?主要作用应该不是阻断了吧、应该是用来防止出现气体回流时,对其进行过滤。  详情 回复 发表于 2024-4-15 11:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-12 08:43:34 | 显示全部楼层
密封性国标和ISO有测试方法,实操性不强。尝试过在洁净区外发烟,洁净区内密封处测粒子浓度,意义不大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:40:30 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-4-11 16:20
1、厂房检查没太过关注有没有相关的法规指南的方法。。。我们以前新厂房验证的时候是通过厂房内部目检,外 ...

小斌老师,这个呼吸器您们是装在真空泵和吸塞盘之间的管路上是吧?主要作用应该不是阻断了吧、应该是用来防止出现气体回流时,对其进行过滤。

点评

嗯,是的,对其过滤  发表于 2024-4-15 13:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:41:50 | 显示全部楼层
木木12345678912 发表于 2024-4-11 15:30
4.25 厂房密封性测试没有具体做过,厂房验收会目测检查厂房密封性
4.35 采用C+A隔离器设计的厂房,隔离器 ...

6.20您提到的止回阀是指单向阀么、用来控制气体单向流通?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-15 11:42:38 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-4-11 16:20
1、厂房检查没太过关注有没有相关的法规指南的方法。。。我们以前新厂房验证的时候是通过厂房内部目检,外 ...

密封性目视检查,那还得控制在暗光环境下了吧?

点评

嗯,洁净区开灯,然后在外围以及夹层关灯查看  发表于 2024-4-15 13:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-15 11:54:51 | 显示全部楼层
密封性重点查门缝和传递窗吧。反正我们洁净区传递窗呼呼漏风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-15 14:15:44 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-4-15 11:41
6.20您提到的止回阀是指单向阀么、用来控制气体单向流通?

是的,控制气体单向流动

点评

那这个单向阀,是在每个使用点支路去做安装了是吧?  详情 回复 发表于 2024-4-15 20:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-15 20:22:41 | 显示全部楼层
木木12345678912 发表于 2024-4-15 14:15
是的,控制气体单向流动

那这个单向阀,是在每个使用点支路去做安装了是吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-15 20:24:15 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-4-11 16:20
1、厂房检查没太过关注有没有相关的法规指南的方法。。。我们以前新厂房验证的时候是通过厂房内部目检,外 ...

EHS的小伙伴可能表示有话要说了,夹层暗室操作是吧、安全要不要了?

点评

厂房验收阶段。。EHS还没上岗..也还好了,只是走到夹层大致的检查区域中间附近,然后让外面的人关灯查看一下有没有明显漏光。。倒不会很危险..当时还真找到几个螺丝孔位置有透光出来的  发表于 2024-4-16 09:16
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表