蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 926|回复: 9
收起左侧

[生产制造] 称量操作间压差

[复制链接]
发表于 2024-5-13 14:39:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大佬们,我想问一下我们的称量操作间外面的压差表显示的是二十多三十多(具体不太记得了,是看了一次)外面是洁净走廊,称的都是固体物料,这显示的是正压还是负压呀?是C级洁净区内。我还想问称量操作间一般跟洁净走廊压差要相差多少呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-13 15:11:47 | 显示全部楼层
我觉得你看的这块表是走廊对应一般区的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-13 15:12:52 | 显示全部楼层
10Pa,这个是相对的。看你是相对走廊还是前室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-13 15:14:29 | 显示全部楼层
要看物料是否有毒,是否对人体有害,一般无毒的物料,对走廊是正压。
GMP法规要求,相同洁净区的房间压差有一定的压差梯度,称量室对洁净区压差≥5Pa就可以了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-13 18:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
同洁净级别建议污染区相对负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-14 12:20:46 | 显示全部楼层
产尘间相对负压
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 14:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
李辉zjl 发表于 2024-5-13 15:14
要看物料是否有毒,是否对人体有害,一般无毒的物料,对走廊是正压。
GMP法规要求,相同洁净区的房间压差 ...

做的注射液,我们好像没有前室,门外面就是洁净走廊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 14:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2024-5-13 15:11
我觉得你看的这块表是走廊对应一般区的

不是,是在洁净区里面,那个表是在称量操作室门口那,外面也是洁净走廊,我觉得应该不是相对于一般区的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-14 17:19:34 | 显示全部楼层
产尘间相对于走廊肯定是负压

但凡手放门缝感受一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-14 17:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
确认一下表是否完好,指针能否归零。产尘房间压力低,才能防止粉尘外溢产生污染!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 02:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表