制药唐伯虎 发表于 2024-7-29 07:39 边缘漏感觉是不是液槽胶插入刀口没有安装好?或者是高效内部那个边缘胶没有做好? 这个让高效厂家拿回去上 ...
使用道具 举报
响尾蛇 发表于 2024-7-29 08:54 你们遇到的问题 比较常见的,就是你们把发尘口,检测口 设置的不合理,尤其是检测口里面的管子。你们 ...
听风在笑 发表于 2024-7-29 10:46 新排风测试没有固定的点,只有一个下游检测口插上去,光度计自己检测的
听风在笑 发表于 2024-7-29 10:50 风量大上游没有数据,风量小下游没有数据,问过设计了,他说设计没问题,是高效出问题了
讲讲道理啊 发表于 2024-7-29 11:29 是在边框附近不合格的啊 还是过滤器面上不合格的啊
响尾蛇 发表于 2024-7-29 14:57 风量大 上游浓度测不到,实际发尘已经很大,说明上游取样口的结构设计是有问题的。
听风在笑 发表于 2024-7-30 16:51 打算再尝试一天,不行就找设计了
响尾蛇 发表于 2024-8-2 07:20 最终测试 通过了吗?方便的话 可以拍个现场照片看看 接口照片
听风在笑 发表于 2024-8-19 14:54 通过了,两个问题,一是安装有问题,螺丝锁不紧,最后全部加了一组螺丝,二就是风流问题,风机口风速过大 ...