[吐槽及其他] 气流流型测试

[复制链接]
药徒
发表于 2024-9-26 06:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
小容量注射剂车间气流测试如何确定B级区空气循环盲区区域进行测试,以证明气流流向合理性?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 08:50:23 | 显示全部楼层
在评估出的死角位置进行发烟,查看流型
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-26 09:10:47 | 显示全部楼层
先评估流速慢的位置,直接用测量气流流行的设备观察流向,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-26 09:21:04 | 显示全部楼层
评估选择最差条件,包括但不限于:风速最低、有障碍物、关键操作位置等;然后进行流型测试。如果不知道怎么评估,最笨的方法是把整个区域测试一边,就知道最差的点在哪儿了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-24 14:35:38 | 显示全部楼层
非单向流,最多测一下流向,比如RABS里面跟背景房间的流向,鼠洞,回风口的流向。其他区域本来就是乱流,而且烟雾发完马上消失了,都无法判断哪里有滞留。实际去测一下就知道了,很多人都是理想化主义