请教下大佬们,化学原料药(非无菌)现在洁净区空调系统确认,环境监测也需要三动三静吗,依据来自份文件或者指南!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-6 10:19:53 | 显示全部楼层
我们验证PQ是三静三动,动态不做粒子;日常监测我们是静态监测就一天三个月监测一次(非无菌原料药只有D级)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-1-6 10:51:31 | 显示全部楼层
根据中国GMP第四十八条的要求,空调净化系统应根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况进行配置,以保证生产环境符合规定。对于非无菌化学原料药的洁净区,环境监测通常需要包括静态测试和动态测试。

静态测试建议连续检测3个周期,每个周期7天,共21天,每个周期内每个测试项目轮流测试一遍。动态测试则在生产时同步进行,连续做3个周期,每个周期3天,共9天。这种“三动三静”的监测方法能够全面评估空调系统在不同状态下的性能,确保生产环境的稳定和安全。

具体可以参考《药品生产质量管理规范》以及相关附录中的指导。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)

点评

21天每天每个房间都要检测吗?动态也是每天每个房间都要检吗?如果静态是21天是否可以结合臭氧消毒挑战一起做?三静之前我们都是连续三天,动态我们结合臭氧消毒挑战只做关键房间。静态检测如果合格的话是否可以生产  详情 回复 发表于 2025-1-22 13:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-6 11:52:56 | 显示全部楼层
三静三动这个不是强制要求,而是目前大部分的习惯,我们公司走的就不是三静三动,而是一静三动
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-6 13:35:00 | 显示全部楼层
验证/确认的深度和广度是需要进行评估的,至于三静三动,首次确认时觉得还是有必要进行的,至于再确认,可以根据周期性的环境监测数据进行汇总分析,评估其确认次数。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-6 15:00:10 | 显示全部楼层
19808223549 发表于 2025-1-6 10:19
我们验证PQ是三静三动,动态不做粒子;日常监测我们是静态监测就一天三个月监测一次(非无菌原料药只有D级 ...

无菌附录里动态粒子确实不作规定,你们就直接不做粒子了,这么勇,检查时有没有被挑战
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-6 15:01:24 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2025-1-6 10:51
根据中国GMP第四十八条的要求,空调净化系统应根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况进行配置,以保证 ...

非无菌原料药D级,需要这么复杂的去确认吗? 大佬是做无菌制剂的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-6 15:03:38 | 显示全部楼层
举个栗子,别吃 发表于 2025-1-6 11:52
三静三动这个不是强制要求,而是目前大部分的习惯,我们公司走的就不是三静三动,而是一静三动

有没有被检查老师挑战
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-6 15:07:09 | 显示全部楼层
chenyinganan 发表于 2025-1-6 15:03
有没有被检查老师挑战

先给个前提,我做的医疗器械,然后主要走的13485,MDSAP,国内走的三类,都没有被老师挑战
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-6 15:10:42 | 显示全部楼层
chenyinganan 发表于 2025-1-6 15:00
无菌附录里动态粒子确实不作规定,你们就直接不做粒子了,这么勇,检查时有没有被挑战

没有被挑战
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-6 15:11:22 | 显示全部楼层
举个栗子,别吃 发表于 2025-1-6 11:52
三静三动这个不是强制要求,而是目前大部分的习惯,我们公司走的就不是三静三动,而是一静三动

我们再验证评估后才是一静三动

点评

一静是几天?三动是几天?臭氧消毒效果挑战是单独做的还是跟动态一起做的?  详情 回复 发表于 2025-1-22 13:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-6 15:16:07 | 显示全部楼层
19808223549 发表于 2025-1-6 15:11
我们再验证评估后才是一静三动

所以应该是各有各的习惯,根据实际来,厂房刚建好的时候一开始原本也是设计三静三动,但是确实人手干不过来,就我一个人做,后面和领导商量评估后改成了一静三动,过了13485,MDSAP,和国内三类的考核,都可以,理由合理感觉都行,现在在新公司也是刚开始,暂时设计的也是打算一静三动先来走

点评

一静的周期是多少天?三动的周期是多少天?动态是每个房间都做吗?臭氧消毒效果挑战实验是单独做的还是跟动态一起做的  详情 回复 发表于 2025-1-22 13:53
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-6 15:22:57 | 显示全部楼层
举个栗子,别吃 发表于 2025-1-6 15:16
所以应该是各有各的习惯,根据实际来,厂房刚建好的时候一开始原本也是设计三静三动,但是确实人手干不过 ...

那你们还挺好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-6 15:29:33 | 显示全部楼层
举个栗子,别吃 发表于 2025-1-6 15:07
先给个前提,我做的医疗器械,然后主要走的13485,MDSAP,国内走的三类,都没有被老师挑战

医疗器械跟我们化学制药还是有区别的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 13:52:10 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2025-1-6 10:51
根据中国GMP第四十八条的要求,空调净化系统应根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况进行配置,以保证 ...

21天每天每个房间都要检测吗?动态也是每天每个房间都要检吗?如果静态是21天是否可以结合臭氧消毒挑战一起做?三静之前我们都是连续三天,动态我们结合臭氧消毒挑战只做关键房间。静态检测如果合格的话是否可以生产了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 13:53:46 | 显示全部楼层
举个栗子,别吃 发表于 2025-1-6 15:16
所以应该是各有各的习惯,根据实际来,厂房刚建好的时候一开始原本也是设计三静三动,但是确实人手干不过 ...

一静的周期是多少天?三动的周期是多少天?动态是每个房间都做吗?臭氧消毒效果挑战实验是单独做的还是跟动态一起做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 13:55:37 | 显示全部楼层
深夜哭的舔狗 发表于 2025-1-6 15:11
我们再验证评估后才是一静三动

一静是几天?三动是几天?臭氧消毒效果挑战是单独做的还是跟动态一起做的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 14:36:53 | 显示全部楼层
宗徽 发表于 2025-1-22 13:53
一静的周期是多少天?三动的周期是多少天?动态是每个房间都做吗?臭氧消毒效果挑战实验是单独做的还是跟 ...

设计是这样的,3个周期,每个周期是7天,周日静态,一三五动态,二四六会穿插其他的验证,所有洁净区房间都做,臭氧是单独做的,挑选了最远的房间来做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 16:44:17 | 显示全部楼层
我们1静半动(粒子测静态,非关键房间微生物测静态,关键房间测动态)暂时没有被挑战过,如果不更换高效过滤器,直接不做,用日常监测数据直接分析回顾
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-14 07:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表