蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 458|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 空调机组压差

[复制链接]
发表于 2025-1-7 21:16:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
组合式空调机组(AHU)初效过滤器的压差是正值还是负值,数值只有几帕原因是啥(未破损)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-8 08:07:49 | 显示全部楼层
正值啊,值太小是不是没起到过滤的效果啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-8 08:10:43 | 显示全部楼层
压差表的正确用法就该是正值,初效可以换成G4的,初始压差可能会大一些。初始压差小是不是和你买的过滤器给定的范围差不多?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 08:11:59 | 显示全部楼层
正值,一般也就十几pa,没有记录初始压差吗?做个对比。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 08:13:14 | 显示全部楼层
正负值与压差管的接线以及压差表的配备有关;
几pa,查看风机频率以及风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 08:19:52 | 显示全部楼层
初效过滤器的压差是正值
数值只有几帕原因是:1、可能过滤器边框与空调安装边框贴合不好。
                                2、过滤器可能没有按照厂家的说明使用,或者不是厂家推荐的过滤器。
                                3、空调的频率以及进风量有问题。
                                4、压差表本身有问题,或者管路堵塞。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 08:54:40 | 显示全部楼层
更换初效后后要记录初始压差,压差太小肯定有问题,排查一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 09:14:29 | 显示全部楼层
有没有图片,你是安装在初效和中效之间吗?一般都是正压,我们的初始压差都有120pa,看看你们正负有没有接反
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-8 10:03:59 | 显示全部楼层
应该是安装有问题。

边框漏风的可能性大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 13:31:55 | 显示全部楼层
排除不可能性剩下的就是可能性:1.取压的地方不对,是不是框体前后2.取压管是不是被压了3.取压管有没有破损,是不是被堵了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-9 14:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
想问下各位压差表来回摆动是因为风量不稳定吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 15:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表