蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8973|回复: 42
收起左侧

[医药工程资料] GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-12-2 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 ambitionhero 于 2012-12-2 17:17 编辑

GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准
与大家分享
空气消毒应大于等于20mg/m3,作用时间大于30min
表面消毒应大于等于60mg/m3,相对湿度大于等于70%,作于时间60-120分钟,才能达到灭菌效果。
欢迎大家讨论,大家怎么规定的?

GB 28232臭氧发生器安全与卫生标准.rar

3.91 MB, 下载次数: 6978

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 臭氧|主题: 26, 订阅: 5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 16:01:46 | 显示全部楼层
三十万净化级取C = 2.5ppm = 5mg/m3; 十万净化级级取C = 5ppm = 10mg/ m3; 万净化级取C = 15ppm = 30mg/ m3; 百级取C = 20ppm = 40mg/ m3 。 计算方法:利用 HVAC系统集中投加时,臭氧发生器选用按以下方法计算:首先计算实际臭氧消毒体积,实际体积由三部分组成V = V1 + V2 + V3,V1洁净区空间体积,V2空气净化系统体积,V3循环时空气损失体积,实际计算过程中V3等于循环系统总风量的1.2%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 16:05:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 16:05:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 16:15:04 | 显示全部楼层
GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准:
空气消毒应大于等于20mg/m3(即10ppm),作用时间大于30min
表面消毒应大于等于60mg/m3(即30ppm),相对湿度大于等于70%,作于时间60-120分钟。
原卫生部所发臭氧消毒规范:
表面消毒应大于等于10--15ppm(即20---30mg/m3)
空气消毒应大于等于10ppm(即20mg/m3)
消毒时间及消毒效果须通过验证。
由此可以看出原卫生部臭氧消毒规范上升为国标后,更严密,对物体表面消毒浓度提高了。

点评

规范 上升国标????  详情 回复 发表于 2013-2-24 11:42
受用了,领教了,谢谢您  发表于 2012-12-2 17:16
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2012-12-2 18:51:22 | 显示全部楼层
这个太及时雨了,重点关注,收藏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 20:09:27 | 显示全部楼层
最近在研究,太及时了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 20:11:12 | 显示全部楼层
古墓派 发表于 2012-12-2 16:01
三十万净化级取C = 2.5ppm = 5mg/m3; 十万净化级级取C = 5ppm = 10mg/ m3; 万净化级取C = 15ppm = 30mg/  ...

请教高人,循环时空气损失体积是怎么计算的?

点评

参考这个:http://ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=518&highlight=%B3%F4%D1%F5%BF%D5%BC%E4  发表于 2012-12-3 08:01
好像按按1.2%计算的  发表于 2012-12-3 07:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-2 23:27:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-3 14:48:03 | 显示全部楼层
一路奔跑 发表于 2012-12-2 20:11
请教高人,循环时空气损失体积是怎么计算的?

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 15:32:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 15:46:14 | 显示全部楼层
谢谢分享                                
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-24 11:42:45 | 显示全部楼层
木易马北 发表于 2012-12-2 16:15
GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准:
空气消毒应大于等于20mg/m3(即10ppm),作用时间大于30min
表 ...

规范 上升国标????
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-24 14:47:23 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-8 14:29:20 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-2-24 11:42
规范 上升国标????

GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准,这是个强制标准理论上应比卫生部规范高.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-8 14:33:15 | 显示全部楼层
够专业的。学习一下标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 09:31:07 | 显示全部楼层
谢谢分享        {:soso_e181:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 10:13:31 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-29 11:04:01 | 显示全部楼层
谢谢  刚好需要
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-10-6 00:02:35 | 显示全部楼层
参考学习

点评

也许有用吧  发表于 2013-10-8 09:08
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表