蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 246|回复: 11
收起左侧

[生产设备] 扎盖区与灯检区的传送带位置,如何做进一步密封处理,降低风险。如图

[复制链接]
药徒
发表于 2025-4-1 07:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 08:07:17 | 显示全部楼层
轧盖一侧房间压差,密封?怎么密封
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-4-1 08:12:03 | 显示全部楼层
用过桥,减少口的面积
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-4-1 08:13:57 | 显示全部楼层
密封?还让不让传了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-4-1 08:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
大小王是王炸 发表于 2025-04-01 08:07
轧盖一侧房间压差,密封?怎么密封

照片一侧灯检。另一侧扎盖,扎盖一侧B级区,正40pa。灯检一侧无级别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 08:27:01 | 显示全部楼层
隔离器可以做得到,要不换隔离器吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 08:34:40 | 显示全部楼层
可以做一个亚克力板,尽可能遮挡住外围,不生产的时候就挡上,不要说有压差就能完全阻挡住了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 08:36:27 | 显示全部楼层
轧盖与灯检的中间应增加一个缓冲间,形成压差梯度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-4-1 08:38:03 | 显示全部楼层
增加一个不生产时的挡板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 09:05:55 | 显示全部楼层
笑看人生chw 发表于 2025-4-1 08:36
轧盖与灯检的中间应增加一个缓冲间,形成压差梯度。

这是一个办法,但是还要根据具体是否能够改造实施,不过,目前大多做法还是在连接处增加挡板或遮挡措施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 09:08:17 | 显示全部楼层
加个层流或者罩子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-1 09:41:20 | 显示全部楼层
挖多了,和轨道平面一样,平面上面用插板隔开(用时打开,不用插上)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-12 07:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表