请教各位老师一个与设备电力相关的问题,因电力电网传输问题或其他原因。设备断电极短时间(闪断),无UPS的情况下,用电设备会受到影响吗?还是得分情况讨论,有些设备会停止运行,有些设备不会停止运行?有同行问我一个闪断偏差,说有些设备停止运行了,有些设备还是正常运行的,这样的情况可能吗(已确认是总路闪断)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-19 17:24:34 | 显示全部楼层
总路闪断下设备表现差异是完全可能的,核心原因在于设备内部储能能力、保护阈值及机械特性的不同。
即使同一电网波动,不同设备对 “瞬间失电” 的耐受度存在显著区别,需结合具体设备类型和闪断时长分析。
若需避免此类偏差,建议对关键设备加装 UPS 或储能模块。

补充:
设备类型闪断时的可能表现原因解析
三相异步电机短时间闪断可能继续转动,转速略下降;若闪断时间 > 50ms,电机可能因控制电路失电停机。电机转子惯性维持机械运转,但接触器 / 变频器失电会切断电源。
变频器 / 伺服系统可能停机并报 “欠压故障”,或短暂维持运行后重启。内部电容储能有限(通常维持 10~200ms),若电压恢复快,部分型号可自动重启。
PLC / 工控机部分型号可维持运行(依赖内部锂电池或电容),部分会停机并丢失临时数据。高端 PLC 设计有断电保持功能,低端型号无储能元件则直接停机。
开关电源设备如 LED 灯、小型仪器,可能瞬间熄灭后恢复,或因保护电路触发停机。开关电源电容容量小(通常仅支撑几毫秒),电压跌落超过阈值即停止工作。
继电器 / 接触器若线圈失电,触点立即断开,导致负载设备停机。无储能元件,依赖持续供电维持吸合状态。
带飞轮的机械装置如冲床、风机,可能因飞轮惯性继续运转数秒,但控制电路停机。机械惯性与电气控制独立,电气部分失电但机械运动未立即停止。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-19 21:06:36 | 显示全部楼层
会,前几天我们就遇到了,有些设备停了,有些设备还在继续运行。出现这种情况只能都去巡一遍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-20 09:09:49 | 显示全部楼层
正常,有时供电电压外网波动也会导致部分设备停电哇
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 09:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表