石头968 发表于 2013-2-24 16:10 FFU是否可以检漏,只是方法问题。 如果你觉得你的FFU不可以检漏,可以和供应商沟通,让他们整改。 这个 ...
使用道具 举报
867323093 发表于 2013-2-26 11:53 ffu 风速 为什么会不稳定呢 距离 300mm 测某点的时候 从0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 ...
石头968 发表于 2013-2-26 12:38 1、自控系统控制参数设置不合理,造成振荡,一般是PID控制参数的问题。 2、电压不稳定,有谐波振荡。 其 ...
867323093 发表于 2013-2-26 14:15 是 离线 风速仪
石头968 发表于 2013-2-26 18:47 那也有可能是离线风速仪本身的问题,需要一一排除原因嘛。
867323093 发表于 2013-2-27 08:47 一个高效过滤器 4个点 有稳定的 有不稳定的 每个FFU 还不同 如果是度数不稳定 该如何读取 ...