蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4218|回复: 20
收起左侧

继续讨论,扫描法检漏高效问题

[复制链接]
药士
发表于 2013-3-13 08:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
不知道有多少企业用尘埃粒子扫描法检漏高效的,听一个朋友说检漏时要拆除边框还是什么的,
粒子很多,粒子数很多,我很纳闷,为什么检漏要拆除进行检漏啊,不知道有多少朋友做过,
是他对检漏扫描部位没有理解透,还是我的理解有问题,这个扫描方法同样适用DOP和PAO检
漏,请实操过的朋友指点一下,附上指南里扫描部位的原话:

QQ截图20130313083513.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 09:00:15 | 显示全部楼层
沙发,,,,
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:10:11 | 显示全部楼层
hemigua 发表于 2013-3-13 09:00
沙发,,,,

沙发有啥好的,发表下观点哈!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 09:14:03 | 显示全部楼层
我个人认为用尘埃粒子计数器捡漏不是那么的科学。边框还是没有必要拆除,关键是边框根本无法确定是否是密封不严或是卫生不干净。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 09:15:36 | 显示全部楼层
检测时是要拆开的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:28:30 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2013-3-13 09:14
我个人认为用尘埃粒子计数器捡漏不是那么的科学。边框还是没有必要拆除,关键是边框根本无法确定是否是密封 ...

用PAO和DOP也是要计数扫描的啊,方法一样的!
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:29:10 | 显示全部楼层
开心陪你 发表于 2013-3-13 09:15
检测时是要拆开的

怎么个拆法,有操作的吗?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:29:36 | 显示全部楼层

点评

拆开散流罩,不能拆高效啊  详情 回复 发表于 2013-3-13 11:13
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-3-13 09:38:09 | 显示全部楼层
过滤器的滤材:过滤纸,正规的一般都用进口的H13,A级用H14等;

过滤器连接方式:刀口接触,液槽密封

现在的都有气溶胶检测点,不过检测费太贵
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:39:48 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-3-13 09:38
过滤器的滤材:过滤纸,正规的一般都用进口的H13,A级用H14等;

过滤器连接方式:刀口接触,液槽密封

那检漏扫描的时候需要拆开高效吗?

点评

胡扯呢,都有专用检测口,我发过了高效过滤器的图片,去看看就是  详情 回复 发表于 2013-3-13 09:51
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-3-13 09:51:36 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-13 09:39
那检漏扫描的时候需要拆开高效吗?

胡扯呢,都有专用检测口,我发过了高效过滤器的图片,去看看就是
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:56:36 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-3-13 09:51
胡扯呢,都有专用检测口,我发过了高效过滤器的图片,去看看就是

检测口是检测上游浓度时用的啊,下游浓度扫描时需不需要我帖子里面那样描述的拆,很多人理解成拆开扫描了,不知道他们理解的对不对,我就感觉拆开应该不对吧?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-13 11:13:20 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-13 09:29
@蒲公英 @愚公想改行 @大呆子 @石头968

拆开散流罩,不能拆高效啊
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:39:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-13 11:13
拆开散流罩,不能拆高效啊

散流罩要拆开吗,会不会影响粒子计数,那里面会不会有很多微粒。

点评

检漏是要去掉散流板,直接扫描高效的  详情 回复 发表于 2013-3-13 11:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-13 11:49:38 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-13 11:39
散流罩要拆开吗,会不会影响粒子计数,那里面会不会有很多微粒。

检漏是要去掉散流板,直接扫描高效的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 11:50:34 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-13 09:28
用PAO和DOP也是要计数扫描的啊,方法一样的!

方法是一样,做法不一样,结果也不一样,PAO是有固定的上游浓度,直接用尘埃粒子可以定性,不能定量。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-13 11:52:05 | 显示全部楼层
我们所说的捡漏主要看两个方面,一是高效自身是否有漏点,二是高效和静压箱的连接处是否没有密闭,而如果不拆开散流板直接检测的话,当发生泄漏,你无法确定是哪个点漏,而且如果PAO捡漏的话,不拆散流板是看不到上游浓度接口的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:54:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-13 11:49
检漏是要去掉散流板,直接扫描高效的

受教了,我一直疑问这个问题呢,有没有高效的照片和拆掉散流罩的照片给我看看啊!
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:54:45 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-3-13 11:52
我们所说的捡漏主要看两个方面,一是高效自身是否有漏点,二是高效和静压箱的连接处是否没有密闭,而如果不 ...

一看就知道是操作过了,长见识了!下次我也去现场看看实操!
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:55:19 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2013-3-13 11:50
方法是一样,做法不一样,结果也不一样,PAO是有固定的上游浓度,直接用尘埃粒子可以定性,不能定量。

你没明白我的意思,不管什么方法,都要扫描下游的浓度,这个扫描方法是一样的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 18:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表