[复制链接]
药徒
发表于 2013-5-8 15:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们药厂C级区很多设备都是用的气动阀,但是阀门泄气后气体是直接排放在洁净区里的,我们使用的是工业压空,经过除油、除颗粒的,也经过一定程度的过滤,但是精度没有达到0.2μm。会不会有什么影响,求大侠们讨论下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-8 15:29:39 | 显示全部楼层
建议你在总管路上加一个终端滤器吧。用气点可以定期进行悬浮粒子、微生物的监测。能够达到你的洁净级别就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-8 16:31:51 | 显示全部楼层
影响大了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 16:32:51 | 显示全部楼层
如果检测排气对环境有影响、可以在排气的消声器那改成管道连接一个精密过滤器0.01的过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-8 16:40:40 | 显示全部楼层
一般来讲,对C级区影响很小。如果过滤器坏了,就难说了。可以通过尘埃粒子检测来证明。不信,你试试。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 18:04:16 | 显示全部楼层
没有遇到过此类问题