今日巡检生产区,跟一群菜鸟说气流型式,如何控制污染角度·········在无菌区的穿无菌内更衣间·发现没有回风口,想是门百叶窗回风吧,再看门是密封的净化门····················再看看非洁净区的各换鞋间、外清间,都是有送风,没有回风及排风口。立即后背一身凉!!回办公室看看:发现设计上是门下为百叶窗的,可以将门内回风送至下一个级别或送至生产区控制走廊。而目前选用的门,不带的个百叶窗的,无法实现设计,对于其风量平衡及压差平衡产生影响!
1、交涉施工方,更换大门款式;
2、或改进回排风模式(靠墙开百叶窗至走廊处,或顶排再做风弯管至走廊!

最后叫设计院来定夺吧····设计到,施工无法做,都是扯淡的事情····

点评

现状就是这样。我们不是盖药厂,我们只是盖房子,你要求太高了,息怒!  发表于 2013-5-27 20:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 17:46:02 | 显示全部楼层
URS怎么写的,设计图纸谁签字的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:49:50 | 显示全部楼层
URS你先描述你的设备的流程,你需要的方式,再确认你生产能力及技术要求,再确认你的该系统模块需求,在确定每个模块的材质、电器、控制、报警、自控要求(形式、厂家、型号等);你的售后要求(保修期、备品备件及验证文件等)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:51:28 | 显示全部楼层
设计图纸一般是实行会签制度,由项目经理组织,相关的生产、技术、质量、工程等部门会签,项目负责人代表公司签字确认
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-27 19:04:08 | 显示全部楼层
设计本身有问题,依靠门的泄露来满足换气次数与压差要求,才是扯淡的事儿。
换气次数固定,门的泄露固定,压差是无法调节的,最好有回风或者排风。
如果没有回风,也就是说所有送风均要通过门格栅露入下一级,那么下一级不需要再送风了,否则下一级门上的格栅应该更多,一级比一级漏风量大才行。
一般区也就算了,各级别都这样设计,哪一家公司这么弱智啊哈哈哈

点评

百叶窗,一般区还可以啊  详情 回复 发表于 2013-5-28 12:27
我也见过门下边安装百叶窗的,好奇怪  发表于 2013-5-28 08:49
山东医药设计院给石家庄一个公司,就是这样设计的。够弱智吧?  发表于 2013-5-27 22:15
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 20:00:36 | 显示全部楼层
搞设计和负债工程的人怎么审核的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 20:11:44 | 显示全部楼层
唉,就是像我最近搞的项目改造一样啊,妈的,事先都问他们说,要不要做个门出来啊,他们都不吱声啊,搞到竣工了啊,验收的时候,领导,才说要加个门,当时,我都想骂娘啊 !
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 20:15:44 | 显示全部楼层
国内工程就那么回事情。一层层转包,一次次回扣,都按URS来做,两边还收个什么红包啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 20:19:48 | 显示全部楼层
净化施工单位水平有点…… 也太没有经验了吧~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 20:23:55 | 显示全部楼层
其实,如果洁净区里面的气流控制好的,微生物和尘埃这一块,肯定不是个问题啊!总更和换鞋的地方都没有排风的话,异味会很严重,慎重!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 20:24:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-27 19:04
设计本身有问题,依靠门的泄露来满足换气次数与压差要求,才是扯淡的事儿。
换气次数固定,门的泄露固定, ...

不是所有厂家都能装变风量阀的。

点评

起码排风管上会有一个手动调节阀门吧。 回排风都没有的设计,极其罕见。  详情 回复 发表于 2013-5-27 20:27
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-27 20:27:35 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-5-27 20:24
不是所有厂家都能装变风量阀的。

起码排风管上会有一个手动调节阀门吧。
回排风都没有的设计,极其罕见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 20:30:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-27 20:27
起码排风管上会有一个手动调节阀门吧。
回排风都没有的设计,极其罕见。

通过计算,在换鞋,物净这种房间对压差的要求本来就不是这么严格,可以采用栅格漏风的形式。

点评

楼主说的是更无菌内衣的房间啊,不是换鞋,换鞋进去下一个才能更无菌内衣吧  发表于 2013-5-28 08:51
如果每一级都是格栅漏风,按照换气次数,不减少送风量,送多少风都要全部漏出去,算一下最后一级要很大的格栅了,不是说不可以,是说不太合理。  详情 回复 发表于 2013-5-27 20:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-27 20:35:21 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-5-27 20:30
通过计算,在换鞋,物净这种房间对压差的要求本来就不是这么严格,可以采用栅格漏风的形式。

如果每一级都是格栅漏风,按照换气次数,不减少送风量,送多少风都要全部漏出去,算一下最后一级要很大的格栅了,不是说不可以,是说不太合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 21:31:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-27 20:35
如果每一级都是格栅漏风,按照换气次数,不减少送风量,送多少风都要全部漏出去,算一下最后一级要很大的 ...

换鞋和物经外面就是NC或者CNC,只有一级,没关系的

点评

嗯,这样还好,楼主的无菌更衣也是没有回风的啊,反正觉得不可思议。  详情 回复 发表于 2013-5-27 21:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 21:34:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-27 21:41:50 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-5-27 21:31
换鞋和物经外面就是NC或者CNC,只有一级,没关系的

嗯,这样还好,楼主的无菌更衣也是没有回风的啊,反正觉得不可思议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 21:56:59 | 显示全部楼层
国内门的质量比较好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:39:23 | 显示全部楼层
各位分享下体会····吴老师也出来打个圆场··哈~其实:问题出在技术交底没有进行:设计院,项目办,施工方·····三方交流没到位··跟老板思维有关。在我们以前的公司技术交底会基本是一个模块的看施工图的看,再叫设计院修改到位,签字(设计院、项目办、施工方),那就签发图纸的,啥问题基本处理掉的。国有企业就是规范正规的······私有企业的规范靠老板自我意识的!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 23:16:58 | 显示全部楼层
不够专业的施工
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-18 23:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表