药师
发表于 2013-7-6 19:04:49 | 显示全部楼层
讨论很热烈,蒲公英的可喜现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-6 21:40:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-6 14:08
手消洁净,走廊脏?那么从洁净到脏,不还是被污染了吗?正压走廊虽然有人流物流,但相对操作间还是洁净的 ...

所谓的走廊脏的概念是这样理解,走廊为人物流交叉区域最多的地方。而单个功能操作间一般建议对走廊做5PA的正压,最直观的理解就是灌装间,你上面也说了灌装间需要对走廊做正压。
辅助间和部分功能间如清洗间,轧盖间(铝削),洗瓶间么,洁具间可以定义为对于走廊的脏区,所以需要对走廊的5pa负压。
而手消洁净走廊脏,是相对的概念,是怕手消间被走廊所污染。
当然我这个概念是 源自于欧洲的概念。如果要过EMEA的话,对于欧洲的检察官建议如此做。
对于国内的设计,可以做成从走廊一直到换鞋的 压差梯度。一般检查官也不会有什么意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-6 21:47:03 | 显示全部楼层
嗚儱嗏 发表于 2013-7-6 13:12
想问下洗瓶和配制是否一定要设置压差表呢?

建议设压差表,但是压差控制的话建议配置间设置即可