发表于 2013-10-1 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大师:
      请教一个问题,如果是直接与罐低连接,那直线距离最底多少???????
      谢谢。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-1 10:45:25 | 显示全部楼层
蒸馏水机作为纯化水的一个使用点,是通过U型弯与纯化水主管道接到蒸馏水机的。
其原水箱,难道蒸馏水机有一个单独的纯化水箱?那就直接与蒸馏水机相连吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-1 10:52:55 | 显示全部楼层
直接连接的话,请教下他们最长允许距离是多少呢?还是无限制;;;;;;

点评

储罐到高效的距离你想要多少呢?前提是保证水循环,距离随你便  详情 回复 发表于 2013-10-1 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-1 11:34:05 | 显示全部楼层
北海人家 发表于 2013-10-1 10:52
直接连接的话,请教下他们最长允许距离是多少呢?还是无限制;;;;;;

储罐到高效的距离你想要多少呢?前提是保证水循环,距离随你便
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-1 11:49:14 | 显示全部楼层
我说的是  罐底直接与多效蒸馏水机,不是用U型弯,距离最长多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-1 15:48:27 | 显示全部楼层
蒸馏水机作为纯化水的一个使用点,是通过U型弯与纯化水主管道接到蒸馏水机的,如果蒸馏水机有一个单独的纯化水箱或连接公共纯化水箱那就直接与蒸馏水机相连。罐底直接与多效蒸馏水机距离短一下好! 距离最长5m因为多效蒸馏水机前有多级泵啊!可能的设备的配置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 09:34:53 | 显示全部楼层
现在大部分是做使用点用,这样连接管道缩短,减少残存啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-21 12:06:33 | 显示全部楼层
学习了           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-21 12:15:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-1 10:45
蒸馏水机作为纯化水的一个使用点,是通过U型弯与纯化水主管道接到蒸馏水机的。
其原水箱,难道蒸馏水机有一 ...

不管哪种方式连接,出口到设备的增压泵都有一段死水,这个如何处理

点评

说的纯化水接蒸馏水机前的增压泵对吗??是有一段死水,只要增加一个排空阀门不就行了!  详情 回复 发表于 2013-10-22 21:30
哪个出口到哪个设备的增加泵?  详情 回复 发表于 2013-10-21 12:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-21 12:40:48 | 显示全部楼层
youkudianying 发表于 2013-10-21 12:15
不管哪种方式连接,出口到设备的增压泵都有一段死水,这个如何处理

哪个出口到哪个设备的增加泵?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-21 22:13:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-21 12:40
哪个出口到哪个设备的增加泵?

就是纯化水到多效蒸馏水机在蒸馏水机停机的时候是死水呀

点评

是啊,蒸馏水机停水,从纯化水U型弯下面一直到整个蒸馏水机内部,都是死水,这谁也没办法啊。  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:00
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-22 10:00:25 | 显示全部楼层
youkudianying 发表于 2013-10-21 22:13
就是纯化水到多效蒸馏水机在蒸馏水机停机的时候是死水呀

是啊,蒸馏水机停水,从纯化水U型弯下面一直到整个蒸馏水机内部,都是死水,这谁也没办法啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 10:39:24 | 显示全部楼层
安装一只最低点排放阀,生产结束,将管道中的死水排尽。

点评

一般都是怎么做?建议管道连同储罐定期消毒。  发表于 2013-11-2 13:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 12:50:24 | 显示全部楼层
死水进入注射用水机也被灭菌了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 13:26:54 | 显示全部楼层
楼主想的和我们设计的一样的:
1、若是将蒸馏水机或纯蒸汽的发生器的原水作为用水点考虑,其必须考虑其的循环及用水平衡问题。一般是增加一个原水储罐(纯化水),该如何处理就如何处理的。
2、我们也是直接从纯化水储罐直接底部接至蒸馏水机及纯蒸汽发生器,工程设备部也争论过。
我们处理:1、储罐底部采用底部加阀门,直接直管连接至设备,距离约3米,在设备的进水点的最低位置安装排放口兼取样口。
2、使用时,开启阀门,冲洗5分钟,取样检查理化指标(ph及电导),合格使用。
3、纯水热水消毒时,对其进行热水排放消毒。

点评

其实纯化水储罐,就是蒸馏水机原水罐,蒸馏水机进水口,当做纯化水循环系统第一个使用点,就没有什么问题!  发表于 2013-10-22 21:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 14:26:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-22 10:00
是啊,蒸馏水机停水,从纯化水U型弯下面一直到整个蒸馏水机内部,都是死水,这谁也没办法啊。

无人提起过,风险该是很小,可以接收的。因为注射用水收水前确保水质合格?

点评

长时间停机,死水排空,重新开机后,注射用水也排空,直到合格,应该没问题。  详情 回复 发表于 2013-10-22 21:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 14:27:33 | 显示全部楼层
zhangbin_f 发表于 2013-10-22 10:39
安装一只最低点排放阀,生产结束,将管道中的死水排尽。

排尽水后是否还要消毒?
如果不消毒,那还不如不排。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-22 18:35:42 | 显示全部楼层
也没有专家提出来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-22 21:23:58 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-10-22 14:26
无人提起过,风险该是很小,可以接收的。因为注射用水收水前确保水质合格?

长时间停机,死水排空,重新开机后,注射用水也排空,直到合格,应该没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-22 21:30:03 | 显示全部楼层
youkudianying 发表于 2013-10-21 12:15
不管哪种方式连接,出口到设备的增压泵都有一段死水,这个如何处理

说的纯化水接蒸馏水机前的增压泵对吗??是有一段死水,只要增加一个排空阀门不就行了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 12:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表