蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
收起左侧

[石头968] 老厂房改造,称量单元是必须有的吗

[复制链接]
药师
发表于 2013-12-13 08:45:50 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-13 08:15
其实我个人觉得,由于称量的物料属于较为泡松的性质,FFU层流再加均流膜应该是最佳的,可惜费用都比较高

房间+层流+捕尘排风,也不是很贵吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 08:46:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 22:55
称量单元,我也不是太了解

是第一种,顶送侧排。我们公司是购买了称量柜。如果,你需要称量的批量大,最好做个称量单元。

点评

称量单元和称量柜的区别?  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-13 08:49:25 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-13 08:46
是第一种,顶送侧排。我们公司是购买了称量柜。如果,你需要称量的批量大,最好做个称量单元。

称量单元和称量柜的区别?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 08:54:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-13 08:44
称量单元,整体式称量罩、彩钢板房间分割……多种形式吧

我见过有在房间角落并列三个高效送风口,下面放称量台,然后侧下加排风,但我觉得那不叫称量单元吧,顶多叫称量区域,见得最多的就是单独的称量罩,一直以为只有这样整体的才叫称量单元,可能对这个名字的理解有点窄了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 08:55:41 | 显示全部楼层
不过,还要看你们生产的是什么剂型。我们公司生产的是无菌制剂。
上面很多版主建议说只要有除尘设备,称量间有下排风罩就可以了。我认为那个除尘装置不易清洁,风向不稳定。应单独设置称量单元。(采用的是循环风,平衡风向。)

点评

称量单元,应该是一组用于称量功能的“厂房+设施”,至于组合形式,可以多种多样嘛  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:59
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 08:58:01 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-13 08:55
不过,还要看你们生产的是什么剂型。我们公司生产的是无菌制剂。
上面很多版主建议说只要有除尘设备,称量 ...

嗯,这样肯定是最好的,我们非无菌,口服固体
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-13 08:59:01 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-13 08:55
不过,还要看你们生产的是什么剂型。我们公司生产的是无菌制剂。
上面很多版主建议说只要有除尘设备,称量 ...

称量单元,应该是一组用于称量功能的“厂房+设施”,至于组合形式,可以多种多样嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 10:30:14 | 显示全部楼层
1、负压称量单元,这个现在技术很成熟了;是自循环系统,粉尘主要通过系统初、中效截留。进风质量主要由系统高效过滤器保障;
2、没有法规条款说非得要加这个东西,你的顶部风罩除尘就不行。要看检查官,如果我是检查官,我就看你动态操作的现场,发现问题肯定给你一个缺陷项。检查官都知道什么是落后的东西,什么是比较先进的东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:18:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-13 08:49
称量单元和称量柜的区别?

主要是大小不一样,另称量柜下边的称量工作台跟箱体连成整体
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:23:23 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-13 08:54
我见过有在房间角落并列三个高效送风口,下面放称量台,然后侧下加排风,但我觉得那不叫称量单元吧,顶多 ...

称量单元需要工作区域保持相对负压,目的是防止粉尘外溢和上扬

点评

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式  详情 回复 发表于 2013-12-14 11:42
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:26:38 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-12 20:20
现在想知道是不是必须,企业小,老板不想多花钱,如果没有到时候需要整改,还不如现在就加,如果可以就不 ...

建议还是加个,像石头老师说的形式有多种多样,相应的价格也就有多种多样,你可以按照最省的要求做嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:54:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-13 08:49
称量单元和称量柜的区别?

我觉得本质上应该是没有明显区别的,都是在保持负压的环境下,进行操作的。
还请石头老师指教。

点评

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式  详情 回复 发表于 2013-12-14 11:41
我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式  详情 回复 发表于 2013-12-14 11:41
我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式  详情 回复 发表于 2013-12-14 11:41
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-14 11:41:05 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-14 09:54
我觉得本质上应该是没有明显区别的,都是在保持负压的环境下,进行操作的。
还请石头老师指教。

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-14 11:41:14 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-14 09:54
我觉得本质上应该是没有明显区别的,都是在保持负压的环境下,进行操作的。
还请石头老师指教。

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-14 11:41:22 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2013-12-14 09:54
我觉得本质上应该是没有明显区别的,都是在保持负压的环境下,进行操作的。
还请石头老师指教。

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-14 11:42:24 | 显示全部楼层
yifan9521 发表于 2013-12-14 09:23
称量单元需要工作区域保持相对负压,目的是防止粉尘外溢和上扬

我的意思是,称量罩本身就是称量单元的一种形式
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 04:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表