发表于 2014-1-24 08:25:17 | 显示全部楼层
选1更合适点                              
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-24 08:25:48 | 显示全部楼层
2是不能选的,3我一个其他都没想到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 08:30:52 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2013-12-26 22:19
选择1,只是相对合理一点。
清洗后的过滤器,其内部结构有会所改变,效率和阻力也就不一样了。
严格说,新 ...

新的是初阻力
清洗过的是二婚,也必须登记信息

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 哈哈

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-24 08:57:49 | 显示全部楼层
yjsdudu 发表于 2014-1-24 07:52
石头老师,清洗过初效过滤器与新初效过滤器初祖力有差异的,控制在多大范围的,你家是如何做的。

一般情况下,越清洗次数多,装上去的初始阻力可能会越小。
当这个阻力下降到新过滤器阻力80%的时候,也就不用了,或者清洗三次,无条件更换。
我们也规定了终阻力1.5倍初阻力(新装初阻力而不是洗后初阻力),同时规定了使用时间,比如初效2-3个月,中效3-6个月,根据安装位置不同周期不同,阻力和周期,哪一个先到,都要换,所以一般阻力都不到就换了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-24 09:01:55 | 显示全部楼层
qqpoly 发表于 2014-1-24 08:00
初阻力:在规定风量下,过滤器本身检测得到的初阻力。
对于可以重复使用的,当然是应该选择2,因为第二次的 ...

初阻力越来越小,完整性、过滤效率越来越得不到保证。
所以需要考虑清洗后的初阻力与新装初阻力的比较,下降到一定程度也是需要更换的。
当然,如果按照1.5倍更换,清洗后的阻力作为初阻力,条件更严格一些,还是好的,但是没有下阻力下降的正确比较。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 09:05:54 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2013-12-26 23:01
必须是啊!

老板娘御驾亲征
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 09:48:55 | 显示全部楼层
选的是2,不过只能洗一次,且要满足初效小于50Pa、中效小于80Pa的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-26 13:04:51 | 显示全部楼层
初装时的阻力,只能这个
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2014-1-26 13:15:38 | 显示全部楼层
我选一,因为教科书就是这么说的

2只能是企业自己实践节省成本的方法,但次数不能过多,那样很容易造成高效的负担。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-27 15:31:24 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2013-12-26 22:19
选择1,只是相对合理一点。
清洗后的过滤器,其内部结构有会所改变,效率和阻力也就不一样了。
严格说,新 ...

有钱就用一次性的,没钱洗洗补补挺三年。第一次初阻力记录,再一次洗的也要记录,与前一次比较,变化应在一定范围内。所以你给的答案都是错滴。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 09:53:04 | 显示全部楼层
我也选第一个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 10:02:15 | 显示全部楼层
有规定的吧,肯定是1
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 10:30:03 | 显示全部楼层
只能选一,只要没更换,洗过几次都以新装时的初阻值为参考,检查官就喜欢问这个问题,答其他的就错了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-15 11:25:42 | 显示全部楼层
明知故问也是版主的强项,哈哈,明显是第一个,欢迎大家展开讨论。这个选择太简单了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-15 11:26:12 | 显示全部楼层
我回帖怎么没有奖励?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-15 11:30:12 | 显示全部楼层
我选的是1。清洗这个不太好,清洗后整个过滤材料的形态有变化的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-15 11:31:23 | 显示全部楼层
等我有空也来灌水,晕倒,奖励太少,建议增加,问题问的有点简单。不是制药的估计也知道。大家要继续引申
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-15 11:34:46 | 显示全部楼层
应该是初装时的阻力吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-17 11:34:18 | 显示全部楼层
清洗后能用,初阻力还是看新的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 21:51:47 | 显示全部楼层
初始阻力肯定是选择1,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。