[工程设计与设备选型] GMP车间照明灯设置

[复制链接]
发表于 2013-12-28 20:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GMP车间照明度要求不低于300Lx,操作间的照明灯个数按照以下计算行吗?请同行专家指正,不省感激!!!


平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2)
1.光源总光通量=光效*瓦数*个数(照明灯)
一般照明灯的光效为70
2.一般室内的利用系数为0.4
3.维护系数一般按0.8

例如:制粒间长8m,宽6m,高5.6m,采用2*40w的照明灯套数计算如下:
300=70*40*2*m*0.4*0.8÷8÷6
m=8.04
故该制粒间安装8套2*40w的照明灯.

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 21:27:38 | 显示全部楼层
不过,如果嵌入式的话,估计得多加灯吧。明装吸顶的还好点。感觉理论计算需要再扩大。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-28 21:53:21 | 显示全部楼层
一般都会超过标准很多的吧  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 21:53:46 | 显示全部楼层
这个公式算的是平均照度,而且是估算,要想精确需要有厂家的数据。另外,你的房间高度是5.6米,可能需要适当再加点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 22:12:26 | 显示全部楼层
对,嵌入式要加的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-29 08:22:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-29 10:04:10 | 显示全部楼层
理能上是这样,但是实际可能还要增加点,尤其嵌入式的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-29 12:12:36 | 显示全部楼层
学习一下,长长见识啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 16:39:53 | 显示全部楼层
确实长见识,这是设计院的事啊,难道你是设计院的?制药需要万能啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-29 20:52:08 | 显示全部楼层
zzx-2000 发表于 2013-12-29 16:39
确实长见识,这是设计院的事啊,难道你是设计院的?制药需要万能啊

我不是设计院的 做生产管理的 目前车间正在改造
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-7 14:40:08 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 13:04:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 02:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表