发表于 2014-2-12 16:57:11 | 显示全部楼层
※貓樣女子※ 发表于 2014-2-12 16:48
什么意思呢?不知道大家纠结在哪几条上,检查时被发现有这缺陷该直接被毙了?

不是,就觉得气锁间没有安装连锁有点不可思议,好像还没有见过不是连锁的,嘿嘿,其实也没什么大不了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 16:58:29 | 显示全部楼层
415419117 发表于 2014-2-12 16:57
不是,就觉得气锁间没有安装连锁有点不可思议,好像还没有见过不是连锁的,嘿嘿,其实也没什 ...

还有那个货位卡上0.5,实际取了1kg让我浮想联翩哦,哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 17:03:12 | 显示全部楼层
祝贺通过,提供的检查缺陷值得借鉴
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-12 18:06:00 | 显示全部楼层
415419117 发表于 2014-2-12 16:57
不是,就觉得气锁间没有安装连锁有点不可思议,好像还没有见过不是连锁的,嘿嘿,其实也没什 ...

我们的厂房是10年前设计建造的,当时没有连锁装置是很正常的事,建成之后各种国外GMP检查、市局日常检查、客户检查中均没人提过必须连锁
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-12 18:07:57 | 显示全部楼层
415419117 发表于 2014-2-12 16:58
还有那个货位卡上0.5,实际取了1kg让我浮想联翩哦,哈哈哈

实际情况是,仓库的笨蛋在货位卡上给所有原辅料的取样量都写了0.5kg,不管SOP上规定了多少量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 18:39:42 | 显示全部楼层
第九条果断的是我们的缺陷啊,早就提出来了,上面否决了.......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 22:27:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 22:52:03 | 显示全部楼层
最后一条缺陷的依据不妥。既然是非无菌原料药,如何能用附录一(无菌药品)的要求?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-12 23:24:25 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 23:24:28 | 显示全部楼层
恭喜,谢谢楼主分享经验,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-13 08:52:23 | 显示全部楼层
chenqiushiba 发表于 2014-2-12 22:52
最后一条缺陷的依据不妥。既然是非无菌原料药,如何能用附录一(无菌药品)的要求?

对哦,我还没留意到这条缺陷所对应的是无菌药品的附录,反正提都提了,也没法再争辩了,装就装呗,老板出钱
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 09:21:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主顺利通过GMP认证,学习了,谢谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 08:17:34 | 显示全部楼层
※貓樣女子※ 发表于 2014-2-12 18:06
我们的厂房是10年前设计建造的,当时没有连锁装置是很正常的事,建成之后各种国外GMP检查、市局日常检查、 ...

哦,那是有可能,但是连锁我觉得即合理又实用,能避免很多问题,所以觉得不装很奇怪哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 08:20:15 | 显示全部楼层
※貓樣女子※ 发表于 2014-2-12 18:07
实际情况是,仓库的笨蛋在货位卡上给所有原辅料的取样量都写了0.5kg,不管SOP上规定了多少量

看来仓库主管很霸气
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 08:24:51 | 显示全部楼层
※貓樣女子※ 发表于 2014-2-13 08:52
对哦,我还没留意到这条缺陷所对应的是无菌药品的附录,反正提都提了,也没法再争辩了,装就装呗,老板出 ...

如果有压差还是连锁比较好,不知道楼主是做哪方面的,车间还是质量,我觉得连锁真的很实用,当然前提大家都记得关门,我们有一次在甲醛熏蒸的时候,外面人忘记关门,结果里面人出不来,差点酿成惨剧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-14 08:59:00 | 显示全部楼层
415419117 发表于 2014-2-14 08:24
如果有压差还是连锁比较好,不知道楼主是做哪方面的,车间还是质量,我觉得连锁真的很实用,当然前提大家 ...

我是做质量的,我也知道现在绝大多数药厂洁净室的缓冲间都是设置连锁的,也曾提出过,但是老板以各种官方客户检查均未提出过这种要求为由,不予理睬
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-14 09:03:48 | 显示全部楼层
现在培训这条必提啊

总体情况你们公司的验证是最弱项,计量方面也需要努力了。也可能检查员这两方面比较专业些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 09:09:07 | 显示全部楼层
热风循环烘箱热分布验证采用留点温度计测定温度;
这个是什么意思?不理解
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-14 09:14:49 | 显示全部楼层
原来是我 发表于 2014-2-14 09:09
热风循环烘箱热分布验证采用留点温度计测定温度;
这个是什么意思?不理解

就是烘箱在做空载热分布测试、负载热穿透测试时,要用热电偶之类的仪器,用留点温度计记录温度的做法不可接受
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-14 09:18:31 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-14 09:03
现在培训这条必提啊

总体情况你们公司的验证是最弱项,计量方面也需要努力了。也可能检查员这两方面比较 ...

我们公司没有专人管验证,我自己作为QA,对验证这方面也严重缺乏经验和培训,以前总公司质量部还有个验证主管,自打他离职后,就更没人管了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 17:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表