蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11470|回复: 20
收起左侧

[工程设计] 关于初效过滤器、中效过滤器的初阻力问题

[复制链接]
发表于 2014-5-8 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

关于空调系统或者称量单元,初效过滤器进行了定期的清洗,清洗周期订为达到初阻力的1.5倍(假定)时应进行清洗,想请问各位大虾们,过滤器清洗一次后下次清洁时间的确定是以安装时阻力的1.5倍计算呢还是以第一次清洗后的安装阻力的1.5倍计算呢?

希望各位高手给予指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 15:44:57 | 显示全部楼层
以安装时阻力的1.5倍计算
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-8 15:47:58 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2014-5-8 15:44
以安装时阻力的1.5倍计算

如果清洗后的阻力比安装时的阻力小了呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 15:48:48 | 显示全部楼层
那可能是过滤器坏了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 15:51:30 | 显示全部楼层
这个问题很细,我们是根据每次清洗的结果,达到两倍时就清洗或更换
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 16:00:34 | 显示全部楼层
以安装时阻力的1.5倍计算,清洗后如果小于初始阻力那就是可能是过滤袋洗漏了,要更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-8 16:09:41 | 显示全部楼层
Rssair 发表于 2014-5-8 16:00
以安装时阻力的1.5倍计算,清洗后如果小于初始阻力那就是可能是过滤袋洗漏了,要更换。

小到多少就要更换,这个应该也是有限度的吧,不能初阻力60,清洗之后55就更换吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 16:17:46 | 显示全部楼层
xinzhu1234 发表于 2014-5-8 16:09
小到多少就要更换,这个应该也是有限度的吧,不能初阻力60,清洗之后55就更换吧?

实际操作中过滤袋清洗后有小于初始压差5Pa的时候吗?用的多大量程的压差计,可以准确读出5Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 16:27:33 | 显示全部楼层
学习了,我想实际操作很少做的这么细的吧。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-8 16:30:22 | 显示全部楼层
安装初阻1.5比较合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 17:11:05 | 显示全部楼层
理论上低于60Pa就要检查原因,如果泄漏就要更换的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 17:14:46 | 显示全部楼层
以安装时阻力的1.5倍计算
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 17:28:09 | 显示全部楼层
我们是依据每次清洗重新安装后的数据
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-8 17:34:23 | 显示全部楼层
已安装值1.5清洗,或周期性清洗;以1.9倍时更换或检查清洁后确定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 10:10:33 | 显示全部楼层
新的过滤器在安装后压差要提前做统计    清洗后压差在做统计 看下差别在哪里 有多少差距  建议初效过滤器最好不要清洗  本来就是合成纤维做的 与灰尘用水清洗后会带走部分纤维 过滤器效果没有先前好 这个要注意下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-14 20:16:28 | 显示全部楼层
谢谢  有机会多多交流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-14 20:19:57 | 显示全部楼层
新滤器初始安装压力的2倍,一般不建议清洗,直接更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-17 10:36:38 | 显示全部楼层
Rssair 发表于 2014-5-8 17:11
理论上低于60Pa就要检查原因,如果泄漏就要更换的。

这个不一定的,压差还跟空调的初中效的过滤面积有关,不能用低于60Pa来衡量,现在通常遇到的审计都是不建议清洗,当然也不会把这条列入缺陷项。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 10:24:26 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2014-5-17 10:36
这个不一定的,压差还跟空调的初中效的过滤面积有关,不能用低于60Pa来衡量,现在通常遇到的审计都是不建 ...

恩, 你说的对。60Pa是指楼主所说的初阻力,不是所有滤袋全部都是低于60Pa检查原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 10:17:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 20:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表