蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2957|回复: 5
收起左侧

[现场管理] 长沙讨论15--A,B,C,D级房间最大人数的确定标准是什么,如何计算?

[复制链接]
宗师
发表于 2014-5-13 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
A,B,C,D级房间最大人数的确定标准是什么,如何计算?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-13 13:45:02 | 显示全部楼层
根据工艺确定需要多少个人,设计新风、换气次数满足动态标准。

然后引用石头哥的分析:

1、根据工艺操作要求确定需要的人数。(生产操作人员、QA人员、取样人员、参观人员)
2、根据每人40立方新鲜空气确定送风量1
3、根据洁净级别确定换气次数(送风量2)
4、根据工序操作性质、设备散热、散湿确定调整换气次数(送风量3)
5、送风量选择最大值。
6、动态洁净度测试,就可以验证这个人数是否合适。达不到洁净度,增加换气次数,或者减少人员看看,
7、无菌制剂灌装,要培养基灌装验证。所有人员必须参与,做最大人数的灌装确认。

https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=159331
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-13 14:14:34 | 显示全部楼层
原则是越少越好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 15:20:56 | 显示全部楼层
当然是越少越好,如果没有人在洁净,能生产出好的药品,老板笑死了,成本就大大减少。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-13 15:34:42 | 显示全部楼层
yyylggglll 发表于 2014-5-13 15:20
当然是越少越好,如果没有人在洁净,能生产出好的药品,老板笑死了,成本就大大减少。

全自动成本更高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 16:12:22 | 显示全部楼层
国内因先有的所谓标准厂房,然后往里塞产品,才有的计算人数一说吧呵呵,反正本末倒置的事情,在国内都是见怪不怪的。同意楼上的,人数应该由工艺决定。突然发现一个问题,2010版GMP出来后,大家都开始写URS了,可洁净厂房的URS中又有几家将进入洁净区的人数需求写上了,呵呵?即便是写上了,可能也只是用来确定更衣系统的面积和水池的个数吧,有几家根据人数、洁净服的类型、人体平均散发的粒子和细菌数(实验数据)来综合设计洁净室的面积和换气次数的?特别是用人体散发的浮游菌数来计算似乎相比用每人每小时所需的40立方新风量来计算的方法结果更严格
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-1 03:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表