7406| 21
|
[现场管理] 洁净区沉降菌监测,有没有专用于摆放沉降碟的高0.8米的不锈钢架 |
发表于 2014-5-25 23:18:34
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-25 23:25:02
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 06:25:45
|
显示全部楼层
点评
我核实了国内外标准,除了中国这个标准外,其他国外标准都对测试点无要求,都描述为随高就低。
另外,国内也有一个国标,要求高度可以随意调整。
如果仔细看看国标,就知道错误来源了,错误的把悬浮粒子测试点,按在了沉降菌上面。
沉降菌测试目的是什么?这个0,8米真的这样重要吗?
| |
发表于 2014-5-26 08:02:31
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 08:05:03
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 08:15:49
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 08:28:15
|
显示全部楼层
点评
每个操作点都是0.8-1.2米吗?你仔细考虑下。如果要评价操作面的情况,就应该随高就低。
| ||
发表于 2014-5-26 08:31:00
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 08:32:16
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2014-5-26 08:32:46
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-26 08:39:02
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2014-5-28 16:57:01
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-28 16:59:52
|
显示全部楼层
| |
发表于 2014-5-28 17:01:46
|