x
各位专家,请教一个问题,由于罐子的顶部空间限制,人孔放置在罐体的侧面,会不会有死角和死区的风险?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 15:53:32 | 显示全部楼层
可能会有  看你怎么设计
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-30 16:01:51 | 显示全部楼层
需要清洁消毒效果验证的数据支持,可以在取样时候考虑增加此处擦拭取样,设计时要考虑死角问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 16:06:58 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-6-30 16:01
需要清洁消毒效果验证的数据支持,可以在取样时候考虑增加此处擦拭取样,设计时要考虑死角问题。

有类似设计经验如何避免死角吗?怎么设计才能避免?罐子做好再验证不通过的话就晚了

点评

主要还是焊接工艺和喷淋效果了,没有经验,主要URS要提出,需要厂家配合的。  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:22
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 16:07:28 | 显示全部楼层
dalyu 发表于 2014-6-30 15:53
可能会有  看你怎么设计

有类似设计案例吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-30 16:07:52 | 显示全部楼层
人孔在顶上同样存在这样的问题。做在侧面是不是更容易清洗到呀?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 16:17:10 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2014-6-30 16:07
人孔在顶上同样存在这样的问题。做在侧面是不是更容易清洗到呀?

个人理解,侧面只能浸没,不能被喷淋球喷射到。一直浸没的话总觉得没有喷淋球洗的干净。

点评

那看你的人孔高度和液位高低了。  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-30 16:22:10 | 显示全部楼层
tsr0502 发表于 2014-6-30 16:17
个人理解,侧面只能浸没,不能被喷淋球喷射到。一直浸没的话总觉得没有喷淋球洗的干净。

那看你的人孔高度和液位高低了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 16:22:39 | 显示全部楼层
没有什么问题啊。现在不是有NA卡接(NA-NA-clamp)。就是防止一般连接可能会造成的死角的啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-30 16:22:47 | 显示全部楼层
tsr0502 发表于 2014-6-30 16:06
有类似设计经验如何避免死角吗?怎么设计才能避免?罐子做好再验证不通过的话就晚了

主要还是焊接工艺和喷淋效果了,没有经验,主要URS要提出,需要厂家配合的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 16:26:11 | 显示全部楼层
风险还是比较大的,侧面很难形成湍流,存在死角的话比较容易滋生微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 16:36:07 | 显示全部楼层
没见过呢?主要还是效果行不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 16:57:55 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2014-6-30 16:22
那看你的人孔高度和液位高低了。

同意你的观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 19:17:28 | 显示全部楼层
为什么非这样设计呢
成熟的设计不用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-1 08:12:13 | 显示全部楼层
没见过这样的设计,死角和死区肯定是有的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-1 08:27:03 | 显示全部楼层
首先为什么要设到侧面?有多少好处?
其次设到侧面风险会增加多少?是否有评估?
最后,这不是其它人(包括检查员)认为行不行的问题,而是你觉得是否有这个必要性!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:09:30 | 显示全部楼层
没见过这样的设计,建议改一下罐子的高径比,把高度让出来一点,还是长在顶部保险些,侧面安装的因为大家都没经验,风险会比较大,设计难度也会大很多。不过如果楼主公司还是坚持设计在侧面,那成功后能不能再来分享一下经验啊 呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 14:28:08 | 显示全部楼层
我们也有一个这样的案例 请高人指点 容积小的罐体 人孔如何设置   还是让高径比大一些呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 17:14:04 | 显示全部楼层
罐体比较小就直接用手孔就行了,装磁力搅拌和可拆卸式喷淋球就可以了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 08:45:39 | 显示全部楼层
做成卧式罐呢,空间够吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 05:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表