蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3105|回复: 7
收起左侧

[其他] 求助~无菌滤液储罐设计在C级有何特殊要求?

[复制链接]
发表于 2017-1-10 21:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天遇到这样一个题目,新手求助~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-10 22:32:08 | 显示全部楼层
乱了,无菌的料液储罐放在C级区?料液是无菌的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-11 08:19:10 | 显示全部楼层
国家局高级研修院出的《GMP疑难问题解答》里面正好有这个问题的答案。

问题438:无菌滤液储罐设计在C级有何特殊要求?
答:注意密闭状态的保持,容器SIP(在线灭菌),无菌呼吸器的使用等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-11 13:07:25 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2017-1-11 08:19
国家局高级研修院出的《GMP疑难问题解答》里面正好有这个问题的答案。

问题438:无菌滤液储罐设计在C级 ...

非常感谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-11 13:14:36 | 显示全部楼层
密闭性是最关键的,因为不可以暴露在背景环境中
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 20:01:51 | 显示全部楼层
除了楼上所说的,如果到罐装还得两道除菌过滤,这样会更好的控制热原。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-22 16:06:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yc20160802 于 2017-5-22 16:09 编辑

为何非要将无菌滤液储罐设计在C级?那必须将该罐所有的与环境相通的接口都做成αβ阀型式,代价奇高。除非该罐在C级区没有开放口,有密闭管道和B级区相连。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-1 22:30:15 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 00:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表