GMP中规定产尘操作间应当保持相对负压或采取专门的措施,防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁。固体制剂车间,哪些房间属于产尘操作间?(粉碎、配制、过筛、整粒、总混),这些操作间前要设置前室吗?如果有的房间设置了前室,而有的房间又没有,合适吗?望各位老师指点!!!谢谢!!!!


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 08:31:29 | 显示全部楼层
前室作为一个重要的控制措施能有最好,但不是唯一的措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 08:38:24 | 显示全部楼层
保持负压即可吧,全加前置太麻烦了吧

点评

同意此观点。  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 08:55:56 | 显示全部楼层
有前室是最好的控制措施,有条件的就上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 08:57:27 | 显示全部楼层
不需要全部配置前室,保持负压即可。

点评

赞同  发表于 2014-7-18 09:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:02:05 | 显示全部楼层
如果有的房间设置了前室,而有的房间又没有,合适吗?望各位老师指点!!!谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 09:05:43 | 显示全部楼层
可以加捕尘罩。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 09:28:22 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-7-18 08:38
保持负压即可吧,全加前置太麻烦了吧

同意此观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 10:04:55 | 显示全部楼层
最好有前室;但只要保持住负压,没有前室的也行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 10:10:26 | 显示全部楼层
你的问题是有的有前室,有的没有,这是一个统一不统一的问题,有些人会比较纠结这个“统一”的问题,如果你空间够,能放下前室就放呗,但我觉得优先考虑一下操作空间,毕竟防止粉尘扩散的方法也不少,如果说设备比较新,空调系统合理的话,保持房间负压应该也说得通的····
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 10:34:25 | 显示全部楼层
前室,除尘罩 我感觉都是必须得有的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 10:37:02 | 显示全部楼层
根据需要来定,不能千遍一律
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 11:19:50 | 显示全部楼层
这些步骤可以在一个大的制粒工序里面,制粒工序相对其他有一个总的前室,另外相对负压
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 15:15:33 | 显示全部楼层
根据条件来,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 15:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表