[工程设计与设备选型] 纯蒸汽灭菌单向阀的问题

[复制链接]
发表于 2014-10-15 21:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
V4MSFK`KXEF6NQH49)ZY486.png QQ图片20141015211537.png 我看到蒲公英网站有位网友这样说的:这里如果安装单向阀会对纯蒸汽灭菌时排出冷凝水形成阻力,所以灭菌不完全。照他这样说,我上面图片中,主排管上面都是单向阀,那都有问题啊,到底如何才是正确的理解了,望蒲友们百忙之中,给我解惑,小弟非常感谢了。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-16 06:26:18 | 显示全部楼层

点评

有的疏水器本身自带有止回装置,具有止回功能。 如果排水是空气隔断,就不需要装止回阀。 如果排水是直接冷凝水回收系统,有可能回收系统的水倒灌,就应该装止回阀。 药厂一般需要设置空气隔断,所以装止回阀必要  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:24
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 08:38:39 | 显示全部楼层
看看高手的想法 学习下
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-16 09:24:15 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-10-16 06:26
@石头968

有的疏水器本身自带有止回装置,具有止回功能。
如果排水是空气隔断,就不需要装止回阀。
如果排水是直接冷凝水回收系统,有可能回收系统的水倒灌,就应该装止回阀。
药厂一般需要设置空气隔断,所以装止回阀必要性不大。
即使装止回阀,灭菌也是依靠压力蒸汽来灭菌的,控制的是温度和时间,唯一问题是蒸汽压力过低,可能造成冷凝水回流污染,对于无菌管道来说,止回阀起不到无菌隔离的作用。
所以,制药企业管道系统,一般应该是冷凝水排水、气隔断收集,足以避免反向的污水和微生物污染。
不用气隔断,疏水阀前面就要安装具有无菌隔离保证的隔膜阀,随时可靠关断反向污染,最好是自动隔膜阀。
疏水器,市场上有洁净型疏水器,独特结构可以无死角和滞留,价格比较高。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-16 19:59:46 | 显示全部楼层
谢谢石头老师的回答
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-2 10:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表