认证人员检查生产部门常出现的问题
1、从验证小组成员进入生产车间的第一步起,就是检查的开始,第一项检查的就是否有外来人员进出洁净区的管理制度,是否按照规定经总经理批准,是否在进入之前进行登记,是否包括验证小组成员在内未超过七个人进入生产车间,所以公司一定要限制进入的人员数量。
2、在洁净区内,温湿度、压差一定要在合理的范围内,温度在18-26℃ ,湿度在45%-65% 之间,洁净区域非洁净区之间要保持在10Pa以上,不同级别的洁净区之间要保持在5Pa以上,一定要好好的调试几遍,有些厂家有时就会犯这样的低级错误。
3、人流和物流通道的设置要合理,当然每个生产厂家都会设有人流和物流通道,但是要想到验证小组成员会问到一些问题,譬如如果洁净区内机器有故障了,维修人员想带工具进入时该怎么进入,解决办法有以下几种:一个办法是把想要带的工具先进行消毒,然后再通过物流通道进入,另一种办法单独设置一个传递窗为送工具用的,再有就是洁净区专设一个存放维修工具的房间或维修专用箱,每次修理完毕后进行清洁消毒后放入原位置,以上几种办法可供参考。关于物流通道问题还有就是既然有物流通道,那么洁净区生产完的废弃物该从哪里出来呢?有两种说法,一个就是从物流通道出来,另一个就是再设一个废弃物通道以供使用,第一种说法的缺陷在于从物流通道进入的时符合洁净级别的原辅料,包装材料,在从此通道运出废物必然会造成污染;第二种说法是最好不过了,但是有些生产厂家在最初建设厂房的时候,从不会把此也想到,所以这就意味着要拆拆补补,浪费人力财力,得不偿失。鉴于两种情况,我厂曾经遇到过此种情况,最后的解决办法是采用了第一种方法,虽然有其缺陷的方面,但是可以解释为:一天生产结束后把废物从物流通道运出后,进行清洁消毒处理就可以了。
4、生产过程中再所难免的会有尾料产生,当验证小组成员来到生产车间后,常常会关心尾料是如何被处理的,有些厂家忽略了此项问题,当被问及的时候,常常回答是生产结束后没有尾料剩余,全部都用完了。这样的回答是及其不令人信服的,所以在生产车间要放置一些尾料,或者是有尾料的处理记录,可以寻找他的去向。
5、人员素质问题也是非常重要的,因为验证人员会在实地会向生产工人问一些问题,所以人员一定要进行相应的培训,公司不要把培训当作是一种形式。
6、设备维修管理,洁净服、洁净鞋清洗要有记录,并且有专人管理;洁净服/鞋要有编号,并于相应的人对应。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
华佗 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-12-5 21:26:38 | 显示全部楼层
支持原创分享

点评

石头哥走眼了,光看第二条也不像是原创吗,啥年代了还强制温湿度,压差5Pa呢。  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-5 21:43:43 | 显示全部楼层
标签打印计数销毁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-5 22:31:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-12-5 21:26
支持原创分享

石头哥走眼了,光看第二条也不像是原创吗,啥年代了还强制温湿度,压差5Pa呢。

点评

那也难说啊,有可能是原创呢  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:35
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-5 23:15:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-5 23:56:15 | 显示全部楼层
感谢分享,我来学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-6 07:47:38 | 显示全部楼层
温度在18-26℃ ,湿度在45%-65% 之间,洁净区域非洁净区之间要保持在10Pa以上,不同级别的洁净区之间要保持在5Pa以上??、??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-6 08:01:53 | 显示全部楼层
很好的经验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-6 08:16:44 | 显示全部楼层
是的,压差的问题有时候是硬伤

点评

赞同,老系统一调试就是几天也调不好!最后没办法咋办呢,有啥大招!  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:08
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-6 09:08:37 | 显示全部楼层
lyz5514 发表于 2014-12-6 08:16
是的,压差的问题有时候是硬伤

赞同,老系统一调试就是几天也调不好!最后没办法咋办呢,有啥大招!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-6 09:29:14 | 显示全部楼层
不同级别的洁净区之间要保持在5Pa以上,   应是10Pa以上吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-12-6 09:35:40 | 显示全部楼层
道路漫长黑暗 发表于 2014-12-5 22:31
石头哥走眼了,光看第二条也不像是原创吗,啥年代了还强制温湿度,压差5Pa呢。

那也难说啊,有可能是原创呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-6 09:54:10 | 显示全部楼层
1、进入车间批准不需要总经理,从某种角度来说总经理可能根本就不懂GMP;一个生产车间,进入人员只能有七个?哪来的说法,你岗位人员有多少个,限制的应该是操作岗位的人员数量,尤其是高洁净级别的。
2、谁规定的温湿度范围,别跟我说是新版GMP,新版GMP规定是按照工艺的需求,不同级别之间的压差5Pa好像不够吧,再研读一下,GMP有原文的。
3、第一种方法怎么就必然了,你不会密闭运输,非得裸露。
4、没有必要刻意放置,但要有相关的程序和记录。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 15:32:49 | 显示全部楼层

下载学习下  谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-4 11:05:41 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 04:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表