我们公司QC的通风厨、排风机统一采用的轴流风机,并露天安装在房顶,由于有挥发性药品气体刺激电机绕组绝缘,加之深圳夏天高温、太阳直射。电机寿命大大缩短,平均一年需要维修一遍。由于第一次在药厂工作,请问这种情况正常吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-17 20:10:49 | 显示全部楼层
简单的保护措施就可以延长使用寿命,工作完全可以负责一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-17 20:58:17 | 显示全部楼层
我们这边的化验室风机都是装在墙上或夹层中(风机并不大),很少烧坏,一般都是用到了4-5年之后才出点问题。
置于屋面,不可避免受到风吹雨淋,高温日晒会造成电机发热,雨淋会导致电机进水或者受潮,建议采用一些遮蔽的保护措施。
有机试剂每家都在用,估计未必是主要原因。
让你们的设备人员检查一下出现问题的原因吧,上述给出的建议未必准确
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-12-17 21:47:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-18 14:49:25 | 显示全部楼层
imbutton 发表于 2014-12-17 20:58
我们这边的化验室风机都是装在墙上或夹层中(风机并不大),很少烧坏,一般都是用到了4-5年之后才出点问题。 ...

其他地方的风机都不出现问题,只有QC通风厨频繁的烧电机
打开电机一般都是烧焦的,风机除非卡死,过载情况不会突然出现吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-18 14:53:39 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2014-12-17 20:10
简单的保护措施就可以延长使用寿命,工作完全可以负责一些。

能做的保护措施都有哪些,可否传教一二
我们这还有几个是离心风机,装上就没坏过,用到现在,坏的频繁的就是轴流风机了
这工作接手一年,以前维修的频率我也不太清楚,据老员工说也就这样,但经理一直抓着我不放,非要给出一个原因来,我也是醉的了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 20:17:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 djsdyx 于 2014-12-18 20:21 编辑
beiyiwangdesha 发表于 2014-12-18 14:49
其他地方的风机都不出现问题,只有QC通风厨频繁的烧电机
打开电机一般都是烧焦的,风机除非卡死,过载情 ...

从您提供的现象分析:露天安装是第一个缺陷,应采用防雨措施,例如安装遮阳棚等,并架高防水浸泡。第二、采用专用电路,即电路电路只用于该电机,并采用桥架等保护措施,注意电源线径是否匹配,电机密封效果。第三、平时注意检查润滑、杂物等。对待设备就应该像对待自己的女人一样,精心呵护她,也会对你有回报!呵呵!浅见,多探讨!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-19 09:06:56 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2014-12-18 20:17
从您提供的现象分析:露天安装是第一个缺陷,应采用防雨措施,例如安装遮阳棚等,并架高防水浸泡。第二、 ...

我们的线路都是每个风机专用上到楼顶,走的PVC管,至于第三条检查润滑怎么检查
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-19 11:22:30 | 显示全部楼层
百度上给的提示:轴流风机,就是与风叶的轴同方向 的气流,如电风扇,空调外机风扇就 是轴流方式运行风机。之所以称为“轴 流式”,是因为气体平行于风机轴流 动。轴流式风机通常用在流量要求较 高而压力要求较低的场合。它的缺点就是压力高时比如在封闭的管道内,由于扇叶的转速无法超越阻力,电机会骤然升温,温度过高,线圈绝缘层(漆包线)熔掉后引发短路并将电机烧毁。
不知道是不是这个原因;另外,品牌也很重要。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-19 11:31:20 | 显示全部楼层
imbutton 发表于 2014-12-19 11:22
百度上给的提示:轴流风机,就是与风叶的轴同方向 的气流,如电风扇,空调外机风扇就 是轴流方式运行风机。 ...

又涨知识了,通风厨门拉下来的时候有可能出现这种情况,这种可能性还是存在的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-19 13:01:07 | 显示全部楼层
有可能就是负载过大造成的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-20 19:38:18 | 显示全部楼层
beiyiwangdesha 发表于 2014-12-19 11:31
又涨知识了,通风厨门拉下来的时候有可能出现这种情况,这种可能性还是存在的

建议通风橱用的时候不要全部关闭,留点缝,反正是负压
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 08:37:15 | 显示全部楼层
imbutton 发表于 2014-12-20 19:38
建议通风橱用的时候不要全部关闭,留点缝,反正是负压

我不是使用部门,通风厨是QC部门公用的,这个要求只能要求他们部门来执行了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 09:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表