各位朋友:
  初来乍到
我公司洁净区采用臭氧消毒。在消毒模式下,风机/风阀运行模式有些问题请教大家:
看了一些资料,说是关新风阀门,关回风管的排风阀,打内循环。
但是我公司一些房间没有回风机,而是排风,例如阳性检测室。
请问大家应该采取怎样的运行模式?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:23:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-27 11:35:56 | 显示全部楼层
关新风阀门,关回风管的排风阀,打内循环 是为了保证 臭氧发生器运行过程中,空调系统服务区域内的臭氧浓度不断升到,达到你的洁净级别所需要的 臭氧浓度,并保持一段时间才行。

这个做空调系统的臭氧消毒效果验证时是必须考虑的,因为你的臭氧发生器的 发生量及能够达到的臭氧浓度是经过计算的,计算公式里有这样的要求。

如果 部分房间没有回风,而是排风,是在这段时间把门打开,是否可以?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-27 13:10:35 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2016-10-27 11:35
关新风阀门,关回风管的排风阀,打内循环 是为了保证 臭氧发生器运行过程中,空调系统服务区域内的臭氧浓度 ...

房间门打开是不是和排风一回事了呢?
我原来一家供应商做的方案是在正常运行模式下加臭氧,不知道臭氧浓度能不能上去。

点评

看臭氧发生量有多大? 正常模式,换气次数多少?新风量多少? 臭氧衰减量多少? 再来计算能不能达到消毒浓度。 也许永远也达不到。  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-10-27 13:46:57 | 显示全部楼层
消毒模式:关闭新风/排风(排风可以完全关闭、新风不能完全关闭,要保证压差)、低风速内循环……消毒。
没有回风也要关闭排风,可以开门,利用别的房间的回风。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-10-27 13:48:21 | 显示全部楼层
Romhex 发表于 2016-10-27 13:10
房间门打开是不是和排风一回事了呢?
我原来一家供应商做的方案是在正常运行模式下加臭氧,不知道臭氧浓 ...

看臭氧发生量有多大?
正常模式,换气次数多少?新风量多少?
臭氧衰减量多少?
再来计算能不能达到消毒浓度。
也许永远也达不到。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-1 22:15:04 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 18:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表