蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 糊涂虫
收起左侧

[验证管理] 水系统变更

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:43:37 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2015-1-8 13:41
图片没传上吗?不行的话压缩一下吧

就是一个qq截图,才10.4kb,这个大么?多大才能传上去啊

点评

格式的问题吗?用photo改下格式试试吧  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 13:46:25 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 13:43
就是一个qq截图,才10.4kb,这个大么?多大才能传上去啊

格式的问题吗?用photo改下格式试试吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 13:47:39 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2015-1-8 13:41
图片没传上吗?不行的话压缩一下吧

就是一个qq截图,才10.4kb,要多大才能传上去呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-8 13:48:57 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 12:50
恩恩,知道了,终于有人能对上我的信号了,嘿嘿,但是还有个问题就是,主环路和支路是属于一个系统还是两 ...

我理解你的支路是主环路的一个使用点进小罐后自己形成的循环吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-8 13:50:29 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 11:59
原来环路上有7个用水点,新增的之路上有5个用水点,系统变化大,是要做风险评估,知道需要做再验证。

一下子增加这么多使用点?你原来的水系统设计有这么多余地吗?水系统在流速上是否能保证?请把所有使用点都打开,回水的流速是多少?
建议整个水系统重新进行验证吧.
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-8 14:06:45 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 13:37
我点了图片按钮后,出来一个对话框,要我输入图片地址,还有宽:高:,我输入过地址可是不好用,我该怎么 ...

点击高级模式!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 14:12:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-1-8 13:48
我理解你的支路是主环路的一个使用点进小罐后自己形成的循环吧

实际我所谓的主环路是是一个大循环上的支路,现在是在支路上又延伸出来一个支路,这个支路是没有储罐的。实际我的系统是纯水机带一个主储罐,主储罐供1.纯蒸汽发生器2.蒸馏水机3.两个小储罐,这两个小储罐分别带两个循环,然后我在这个主循环上预留了一个储罐位置,之后我有新加了一个小储罐,就是在原来的基础上多了一个小储罐,就变成主储罐供1.纯蒸汽发生器2.蒸馏水机3.三个小储罐,这三个小储罐分别带三个循环,这都是之前的情况。目前我的情况是有再上次新增加的第三个小储罐所带的循环上新增加一个用水点,然后这个用水点作为一个总送水带又一个支循环,我说明白没?好复杂是不?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 14:15:01 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-1-8 13:50
一下子增加这么多使用点?你原来的水系统设计有这么多余地吗?水系统在流速上是否能保证?请把所有使用点都打 ...

恩恩,我的系统会从新进行验证的,我现在处于管路焊接期,我只是做验证,工程上水流速什么的我不是特别懂,我先请教一下工程部门,谢谢你的建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 14:27:49 | 显示全部楼层
我的意思是你这样改造,首先要评估这样的改造存不存在设计上的不足,比如:改造后是不是个循环的密闭的管路,不是的话,微生物如何控制,流速如何控制,清洗灭菌如何控制?存不存在死水区? 不知我的意见对不对?还请高人指点!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 15:01:28 | 显示全部楼层
上图了,这次我来说说,原来的系统如图所示,圈表示循环,黑点表示用水点,红点表示在循环上新增加的点,以及其下带的循环为新增循环,我想问的就是对新增加的红点我要如何进行验证。
1.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 15:06:28 | 显示全部楼层
hirizon 发表于 2015-1-8 14:27
我的意思是你这样改造,首先要评估这样的改造存不存在设计上的不足,比如:改造后是不是个循环的密闭的管路 ...

设计上的我不懂,但是我知道管路的密闭性是没有问题的,这个是新的系统是焊接上去的,我们有清洗灭菌程序跟进,死水区我还得问问。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 15:12:58 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 15:06
设计上的我不懂,但是我知道管路的密闭性是没有问题的,这个是新的系统是焊接上去的,我们有清洗灭菌程序 ...

这个设计应该是有问题的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-8 15:18:38 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-8 15:01
上图了,这次我来说说,原来的系统如图所示,圈表示循环,黑点表示用水点,红点表示在循环上新增加的点,以 ...

这个新增加的支路的水不回流的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 15:52:41 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-1-8 15:18
这个新增加的支路的水不回流的吗?

就是红点处我应该化成两个红点,就是新增的部分和原来第三个分储罐是一个循环
2.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 15:54:46 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-1-8 15:18
这个新增加的支路的水不回流的吗?

针对这个变更,我们主储罐带的主循环用不用做再验证呢,当时设计时候就知道会有这样的新增部分所以主储罐的供水能力设计时候就考虑了这个,我们这个变更在主储罐能力范围之内
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 16:05:32 | 显示全部楼层
hirizon 发表于 2015-1-8 15:12
这个设计应该是有问题的!

看看我后上的图,还有问题么?是我开始弄错了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-9 08:34:48 | 显示全部楼层
主罐能力没有分罐能力重要
主要要评估新增点后泵的扬程和流量是否足够
如果评估都通过
我认为分循环可以单独做验证,因为主循环已经证明合格,且分循环对主循环不存在影响
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-9 09:12:19 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-1-9 08:34
主罐能力没有分罐能力重要
主要要评估新增点后泵的扬程和流量是否足够
如果评估都通过

嗯呢,确实主罐收到的影响很小,主要是分储罐,但是分循环相当于是连接在原来的循环上了,分循环回水是要通过原来的循环管路的,你这个说法依据是什么呢?有法规的相关说明么?我学习下。

点评

“但是分循环相当于是连接在原来的循环上了,分循环回水是要通过原来的循环管路的” 这句话什么意思? 我又被你说迷糊了  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:59
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-9 09:14:33 | 显示全部楼层
jjb2005 发表于 2015-1-8 14:06
点击高级模式!

谢谢,,新手,学习中。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-9 09:59:11 | 显示全部楼层
糊涂虫 发表于 2015-1-9 09:12
嗯呢,确实主罐收到的影响很小,主要是分储罐,但是分循环相当于是连接在原来的循环上了,分循环回水是要 ...

“但是分循环相当于是连接在原来的循环上了,分循环回水是要通过原来的循环管路的”
这句话什么意思?
我又被你说迷糊了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 11:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表