 楼主| 发表于 2015-1-28 08:38:30 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2015-1-27 19:43
冬季,这么短的时间纯化水系统没有必要充保护剂,浪费,清洗还麻烦。应该没有问题的,节后做全检,合格即可 ...

不充保护液不行的吧,09年我们就直接停啦没充保护液,后来过年后回来冲洗出来水的发臭,后面就使用酸洗碱洗啦
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 09:06:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 10:48:53 | 显示全部楼层
同意你们的做法!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:17:46 | 显示全部楼层
各位蒲友还有没有其他处理方式啊:就是停了,循环系统保护除吹干外其他方式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-28 11:52:04 | 显示全部楼层
我们写的是每天自循环
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 12:35:27 | 显示全部楼层
我们是停机,回来开机后进行再确认,不过取样和确认点就评估下,不用全部都确认
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 12:50:57 | 显示全部楼层
1.最好是间隔一天制水一次,半小时,循环系统循环半小时,这样就能遏制细菌生长。
2.用化学试剂浸泡起来,假期结束后做清洗消毒处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 22:35:11 | 显示全部楼层
不停机,24小时循环。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:25:39 | 显示全部楼层
刚找朋友发了我个,陶氏RO膜的技术手册,想发出来的,没找到怎么上传,谁知道说下怎么操作啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-30 15:48:13 | 显示全部楼层
RO膜里的水要不要排掉?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-30 16:28:39 | 显示全部楼层
就你那几个系统应该有经济模式或者是省电模式的,然后找人来值班
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-30 16:34:55 | 显示全部楼层
yaozhi 发表于 2015-1-27 14:58
1、循环系统不停,安排人员值班,制备系统每天开启一次,冲洗产水电导率合格即可,放假结束后提前制备冲洗, ...

赞同。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-30 16:42:41 | 显示全部楼层
纯化水系统,车间停产半年,纯化水是仍然继续每天运行,还是可以停止运行?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 1&fromuid=19880
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-30 18:25:42 | 显示全部楼层
纯化水系统,不管生产还是放假停产,都要循环运行,对膜好,现在好多设备都有低压循环运行。
注射用水系统一定要排空,并用压缩空气吹扫。如果停产时间时间长,没必要保温,只会增加成本浪费能源。再生产前进行清洗消毒。操作规程制定详细最好,包括周期类的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-30 22:50:06 | 显示全部楼层
过年有来值班的 不停 每天运行一会 或者停了 用时全消毒清洗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-31 11:31:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主提供方案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-31 11:50:28 | 显示全部楼层
计划性偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-31 12:15:30 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2015-1-31 11:50
计划性偏差

偏差还有计划性的啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-31 19:35:32 | 显示全部楼层
话说当年GMP还没认证前放假十几天,把水都排空,上班后检验合格的飘过“”“"
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-1 08:28:51 | 显示全部楼层
1、我们不停。平时设备部每天巡视一次,制水岗位人员每三天巡视一次。
2、你讲的很对,循环系统在没有新鲜水补充下,随着时间会呈上升趋势,我们曾经试验过,通过minitab拟合线可以看出明显上升趋势,所以我们针对系统停运分了几种类型,15天以内采用第一种方案;15天以上3个月以下,我们按第二种方案;3个月以上,水系统重新确认。针对第一种方案,我们做过确认,另外我们规定在停运期间制药用水不得用于生产;需要注意的是,各个系统所在环境不一样,会有差异,需要区别对待,但个人认为应该区别不大,当然还是需要做确认的。
3、注射用水需要按要求保温循环。                      欢迎进入 制药厂制水交流群 424850138    交流讨论

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-6 03:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表